摘 要:工业给排水地下管廊是一种地下构筑物,主要是实现工业给排水管道的有效集中。地下管廊可实现对立体空间有势的充分利用。为实现对给排水综合管线布置的目标,必须对上述方式进行有效利用。本文首先结合冶金行业的特点,对地下管理的分类及特点进行分析,最后对管廊主体的设计与注意事项进行探讨。

关键词:工业给排水;地下管廊;设计

管线数量较多是给排水专业的显著特征,在工业企业的综合管线布置中时常会遇到场地紧张的情况。为对这种现象进行解决,可对地下管廊进行设置。数量较多,管径不一以及较为复杂都是管廊设置中存在的主要问题。经过长期的时间与发展,我国地下管廊设置已经取得显著成就,但在实际应用中还是存在诸多问题,需要我们进行不断的努力与探索。

一、地下管廊的分类及特点

循环水地下管廊和废水地下管廊是冶金行业中管廊的两种主要形式。净循环水、浊循环水以及纯水等都可通过管廊实现有效的输送。同时,地下管廊也可实现对含酸碱废水以及酸碱原液等的有效运输。

循环水管廊内管道主要是为实现对不含腐蚀介质的有效运输。循环水管道用户较多,是管廊的显著特征,同时兼具管径大以及承重大的优势。在实际对管廊进行设计与建造时注意将循环水主管设置于管廊下部,然后将其他给水管道放置于上部的有限空间。

酸碱废水以及酸碱原液,含有较强的腐蚀性,在对其进行运输是主要是对废水管廊内的管道进行利用。废水管道种类多管径小是主厂房废水管道的显著特征,同时腐蚀性强也是其主要特点之一。品种压力,参数以及废水来源的都会对运输工作的顺利進行产生直接影响。因此,在对地下管廊进行设计时必须要对周围情况进行有机结合,最后实现对管道以及排水沟的科学合理布置。同时需要注意的是对建筑结构以及管道材料进行防腐处理。

部分管廊存在两种类型管道同时存在的现象。遇到上述现象时,应将管道进行分区域单独设置。实现对地下排水管道的有效综合室地下管廊设计首先需要满足的条件,这对立体空间的优势进行最大限度的发挥。最终实现数量较多管道在较小空间内完成布置的目标。

二、管廊主体设计

在实际进行管廊设计时应注意其与厂区的总体协调。处理单元以及用户之间最短路径连接也是他设计时需要考虑的首要问题,其中主要包括循环水站以及废水处理站。这对实现控制成本造价工作的顺利进行有极大促进作用。同时可将对其他建筑物的影响进行有效降低,最终达到减小荷载的目标。

管廊内管道的平面布置应尽量紧凑,以减小占用净空,同时应考虑管道间距满足安装和检修要求,管位设计适当考虑今后预留。

管廊的断面设计应根据用户要求,确定每一段管廊内管道的种类、数量、管径等,在取得上述数据的基础上对管道进行分层布置。管道层数不宜少于3层,否则无法体现出管廊的立体空间优势,管廊的净空高度一般在3~5m之间。管道断面布置应考虑以下原则:大管在下,小管在上。酸碱介质管道集中分区域放置,腐蚀性强的管道在下面,其它管道在上。进出管井时,沿水流方向,先进入管廊的管道在上,后进入管廊的管道在下,尽量避免管道进、出口时交错碰撞。

三、相关专业设计

工业给排水地下管廊,给排水专业作为主体专业完成本专业相关设计内容之外,还应给相关配套专业提交设计资料,协调开展设计。地下管廊设计是一个需要多专业配合才能完成的系统工程。

在开展设计之前,给排水专业需了解掌握各个厂房各个设备所需给水、产生废水的种类、水量、管径、水温、水压、水质(浓度或成分)、使用制度等。给排水专业需要提交各专业的资料主要包括以下内容:

1.地下管廊的数量和种类;

2.提供地下管廊的平断面图;

3.地下管廊和管道合建的进出口小房及楼梯位置、数量;

4.地下管廊内管道数量、管径、每米质量、管道支架间距;

5.初步确定地下管廊的进出通风口数量和位置;

6.地下管廊管道安装、吊装孔的尺寸和数量;

7.地下管廊的埋件和开孔、管道基础、特殊管道支架;

8.集水井排水沟的数量、尺寸位置;

9.管径≥DN800mm的地下管廊顶板,需设管道安装用手动葫芦工字钢;

10.废水区域地下管廊内侧壁、地坪、集水井和排水沟的防腐要求,并附废水区域管道介质一览表;

11.集水井处排水泵的电压和功率、控制要求、高位报警信号采集;

12.管廊内照明及检修电源要求;

13.地下管廊的通风要求、小时换气次数、风机的防腐要求等。

四、地下管廊设计中的注意事项

1.地下水管廊需设置人员检修进出口,通常在管廊的起始端和末端,距离较长的管廊则另需在中段设置进出口。针对管廊的内部平面还要做一个管廊内的通行分析。为保证地下管廊在检修时的安全性和便捷性,应确保在进入管廊后可从管廊内的一处通行到管廊内的任意其它一处,并从另一个检修口离开。每一条地下管廊必须确保有2个以上倾斜角度不大于450的人员出入楼梯,通道的净宽不宜小于lm。安全疏散出口距离可参考《建筑设计防火规范》3.7.4条。

2.地下管廊的管道进出开孔根据需要设置。管道少可设防水套管来穿管,或做竖井,井上做盖板。管道多宜采用竖井,井上做盖板,在室内时也可只做栏杆,并兼做通风进风口。

3.循环水地下管廊的通风宜采用机械通风,小时换气次数可参考《建筑设计防火规范》9.4.5条“关于机械排烟量的要求”进行类似计算,换气次数宜为6次/h。

4.废水地下管廊的通风应采用机械通风,小时换气次数,可参考《室外给水设计规范》9.8.26条“关于消毒药剂间的要求”进行设计,换气次数宜为8~12次/h。

5.通风的进风、排风出地面塔楼,可做直爬梯通向室外,也可作为人的安全出口之一。

6.地下管廊管道安装吊装孔的设置,可根据管廊在总图上弯曲程度和管廊长度确定,一般在每个直段设置1个。竖井孔上做防雨水盖板,布置在室外绿化带或在厂房内空地上。

7.地下管廊的埋深要结合厂房的设备基础、电缆隧道的相对关系来确定,一般较深。

8.管廊内为了管道维修,每根管道在最低点需设放空管道的排水设施。管廊内也可能产生地下渗水需排水,故管廊内两侧或一侧设置排水沟及集水井。集水井宜为800~1000mm深,如有防腐层可l500mm深。集水井的排水泵为每井一泵度、排入水池或窖井的情况而定。泵的形式建议采用潜水泵或耐腐蚀液下泵。

9.地下管廊的集水井、排水泵、扶梯、管道开孔、通风并应有编号,做到各专业统一。

五、结语

在管线众多的工业项目中,给排水地下管廊是一种有效的解决方案。地下管廊的设计是一个系统工程,需要从总体设计上仔细规划,并协调好各个专业,共同完成项目设计。通过对给排水地下管廊设计注意事项的介绍,以期能为类似项目的设计、建设提供借鉴。