高空作业吊板绳3篇高空作业吊板绳 高处作业吊篮安全事故案例分析1 由于施工现场,安装和拆卸吊篮具有较大的难度及风险。零部件杂,安装环节多,立体交叉作业,作业环境差。对吊下面是小编为大家整理的高空作业吊板绳3篇,供大家参考。
篇一:高空作业吊板绳
作业吊篮安全事故案例分析1由于施工现场,安装和拆卸吊篮具有较大的难度及风险。零部件杂,安装环节多,立体交叉作业,作业环境差。对吊篮安装企业的现场管理和安拆人员的专业素质要求很高。吊篮安装质量是保障施工安全的重要环节,每一个细微的疏漏,都有可能给安拆工本人或吊篮使用者带来致命的伤害。统计数据表明, 在安装阶段埋下事故隐患以及在安装拆卸过程中直接发生的吊篮事故,约占事故案例的四分之一。、 一、 因安装拆卸原因引发的吊篮安全事故
1 1 、违章安装埋下事故隐患引发的吊篮事故(1 1)
)
2000 年8 8 月 13 日 ,在北京市某施工现场,一台的吊篮悬挂装置的二根前梁与中梁在连接处折断,连同悬吊平台从大约 15 m 高处坠落到二层脚手架上,造成一人死亡,三人重伤。
(1 1)
)
事故原因分析:1 1 )采用 ZLP500 型悬挂装置,混装另一企业制造的 ZLP800 型吊篮,而且“小马拉大车”;2 2 )未安装悬挂装置的前支架,且未采取任何防止横梁侧翻和滑动的措施;3 3 )横梁外伸尺寸超出使用说明书的规定;4 4 )横梁之间的连接螺栓以小( M8 )代大 (M12) ,且用普通螺栓代替高强螺栓,违规安装;
(1 1 )
事故原因分析:5 5 )悬挂装置吊点间距与平台吊点间距之差达 高达 650 mm ,为横梁发生扭转提供了横向干扰力;6 6 )作业时严重超载,为横梁失稳折断提供了动力。这是一起典型的多处违章安装造成的吊篮坠落事故。
(2 2 )
2000 年 11 月 13 日 ,北京某小区,正在进行外墙粉刷作业,一台吊篮从 10 层楼处坠落。操作人员随悬吊平台一同坠落到一层裙楼顶上,悬挂装置则翻落到楼前小花园中。造成作业人员一人死亡,二人重伤。
(2 2)
)
事故原因分析:1 1 )悬挂装置的前支架安装在女儿墙外的挑檐外侧,未采取任何固定措施;2 2 )前支架超过极限高度违章安装;3 3 )配重未与后支架进行可靠连接;4 4上 )作业人员在悬吊平台上 “荡秋千”,使平台产生横向扰动力,将处于非稳定状态的前支架翻倒,然后带动横梁和后支架移位;在甩掉未固定的配重之后,悬挂装置翻出女儿墙外坠落,造成事故发生。
2009 年 12 月 28 日 ,天津市发生的一起吊篮坠落事故,造成一人死亡。事故原因分析:1 1 )安装时,悬挂钢丝绳的销轴端部,未按规定穿入开口销;2 2 )吊篮存在设计缺陷,违反国家标准规定,将二根钢丝绳设计在同一根轴上固定;当未穿开口销的销轴脱落时,二根钢丝绳同时坠落,安全锁无法实施安全保护作用。(3 3 )
2004 年9 9 月 11 日, 在大连某建设工地,三名工人正在进行外墙大理石干挂作业,突然悬三 吊平台倾斜坠地,致使三 名作业人员受到重伤。在平台坠地时,进行装修作业的瓦工娄某恰好从楼内出来,被平台砸中头部,经抢救无效死亡。(1 1 )2 2 、钢丝绳固定不牢致使平台坠落的事故
(1 1 )
事故原因分析:1 1 )安装时,钢丝绳的绳夹未固定牢固,在使用过程中一侧工作钢丝绳从的绳夹内被 “ 抽签 ” ,造成悬吊平台倾斜坠地;2 2 )施工现场安全管理不到位,在吊篮作业下方未按垂直交叉作业的规定,设置安全防护措施;3 3 )死者违反安全规定,施工作业时未带安全帽,经抢救无效死亡。
2008 年 10 月5 5 日 ,在长春市某工地,发生一起高处坠落事故,造成一人死亡。事发时,施工现场正在进行外墙瓷砖勾缝作业,施工人员吴某从9 9 层窗口进入吊篮时,右侧用于固定吊篮钢丝绳的绳夹突然脱落,导致吊篮发生倾斜,吴某未系安全带,当场坠落地面死亡。事故原因分析 :在安装吊篮时,只用二个绳夹固定钢丝绳,而且未夹紧。(2 2 )
2008 年7 7 月 24 日 ,在武汉市某工地,吊篮在下降中,因钢丝绳脱落,悬吊平台一端突然歪向地面,随即倾覆,其中的三名粉刷工瞬间从高空坠至地面,造成重伤事故原因分析 :固定吊篮钢丝绳的绳夹松动,导致钢丝绳被抽出。(3 3 )
2011 年9 9 月 27 日, 山东省 某项目外装施工,吊篮一侧倾覆 , 造成 二死一伤。(1 1 )3 3 、钢丝绳存在问题致使平台坠落的事故事故原因分析 :
工作钢丝绳被拉断(断口附近有电焊灼伤痕迹);安全钢丝绳未安装坠铁,悬吊平台倾覆时,安全锁未起作用;使用人员未系安全带、未使用安全绳,致使高空坠落。
2011 年5 5 月 20 日 ,在深圳市某外墙装修工程现场,一台吊篮下降到三楼时,平台左侧突然下坠,所幸坠落高度不高,四名工人不同程度受伤。事故原因分析:1 1 )安装时,两边的钢丝绳长短不一,其中左侧钢丝绳绳未垂到地面,造成该侧提升机在下降过程中,因无绳缠绕而坠落;2 2 )安装后未按规定进行检验验收,即投入使用。(2 2 )
2002 年10 月17 日 ,在上海市某大厦幕墙工程施工现场,作业人员斜拉悬吊平台作业时,使悬挂装置发生严重晃动,致使未固定的配重块被甩掉,引发悬挂装置和平台同时坠落。三 名作业人员从60 多米高处坠落身亡。事故原因分析:1 )该吊篮在移位安装后未经过验收确认,配重安装不符合规定,存在的安装隐患未能被发现,以致发生悬挂装置倾覆的恶性事故;2 )在平台上歪拉斜拽施工也属严重违章。(1 1 )4 4 、配重安装不符合规定致使平台坠落的事故
2012 年5 月21 日 ,在北京市某号楼,一吊篮从高层坠地,一名工人身亡,一住户空调的被砸毁。事故原因分析:1 )由无资质人员进行安装;2 )配重安装不符合规定,导致悬吊平台和悬挂装置整体坠落。(2 2 )
2008 年10 月28 日 ,在某地外墙保温施工现场,使用脚蹬式吊篮,在17 层处发生了倾翻。只有一人系了安全绳,其余三个没系安全绳的工人被摔死。事故原因分析 :采用的是普通砂袋(每组挑梁压4 个砂袋)充当配重。砂袋经雨水淋湿后,又经暴晒,突然爆裂,导致一侧悬挂装置翻出屋顶,造成平台倾翻。(3 3 )
2000 年6 月18 日 ,在北京西客站综合楼,一台新安装的吊篮,在 三 名工人操作悬吊平台升至约20m 高处时,一侧悬挂装置翻出,引发悬吊平台坠落,砸在裙楼的冷却塔上, 造成 二 死一重伤。事故原因分析:1 )安装时,忘记在悬挂装置后支架的上、下两部分之间, 穿入连接销轴;2 )安装后,未经过检查验收;使用时,悬挂装置上部被拔出,在冲击作用下,平台另一侧安装架被撕断,致使平台整体坠落。(1 1 )5. 安装后未经检查验收引发的吊篮坠落事故
2005 年10 月24 日 ,青岛某仓库进行外墙修缮作业,当吊篮升至二楼时,悬挂钢丝绳的吊板销轴突然脱出,引发平台坠落事故,致一死二伤。事故原因分析 :1 )违章私自拆装移位,且未在悬挂装置前梁吊板的销轴端部穿入开口销;2 )安装后,未经检查验收;3 )施工人员均未系安全带。(2 2 )
2009 年 ,在辽宁省沈阳市发生一起吊篮坠落事故,造成一人死亡。事故原因分析 :在一台吊篮施工完毕,进行移位安装时,安装人员张冠李戴,把相邻并排放置的吊篮的配重拆除了。被误拆配重的吊篮在使用时,发生了平台坠落事故。虽然坠落点距地面只有3 ~ 5 米高,但坠落的人员却不幸被坠落的平台砸死。(3 3 )
2002 年5 月13 日, 在北京朝阳区风林绿州小区,某 施工单位在租赁公司技术指导下,安排二人拆卸位于33 层楼顶的吊篮。一名工人站在女儿墙外拆卸前支架,当前支架与横梁的连接螺栓被拆卸掉后,该工人同前支架一起从33 层掉到地面,当场死亡。6 、违章拆卸引发吊篮坠落事故
事故原因分析:1 )安装拆卸作业无专项施工方案,拆卸作业前未进行安全技术交底,施工现场管理混乱。2 )
拆卸作业人员未执行高空作业安全操作规程,未采取任何安全保护措施,属于违章作业。
1998 年9 9 月 25 日 ,在北京某工地,使用 ZLP350 型吊篮从地面往六层运送花岗岩石板。当载有五块石板的平台上升到三层时,一侧钢丝绳突然破断,致使平台一端坠落。系了安全带的二人受轻伤,未系安全带的一人摔到地面重伤致残。事故原因:1 1 )严重超载作业;2 2 )使用磨损超标的钢丝绳;3 3 )把吊篮作为升降设备使用。1 1 、严重超载致使吊篮坠落的伤亡事故三、使用环节发生的吊篮事故分类
(1 1 )
1998 年8 8 月 ,在北京某施工现场,二名工人背向作业面,边聊天边操作平台上升。当平台升至第七层时,被阳台挂住,操作人员却毫无知觉,继续操作平台上升,在提升机的牵引下,屋顶的悬挂装置被拽了下来,造成二人死亡的恶性事故。事故原因 :操作工违反了“在操作吊篮时必须精神集中”的安全操作规程。2 2 、违章 操作致使吊篮坠落的事故
(2 2 )
2011 年 11 月 24 日 ,北京市,当周某操作吊篮由地面上升至 12 层时,平台刮在墙面外檐处,钢丝绳被拉断,平台坠落。系着安全带的周某,被未系安全带的赵某抱住。由于周某的安全带并没有扣牢在安全绳上,致使二人一同坠地身亡。事故原因 :1 1 )升降操作时精神不集中;2 2 )未认真做好安全防护 。
(1 1 )
2003 年7 7 月 14 日, 湖北省一吊篮升至8 8 层楼时,停不住车。二操作工惊慌失措,致使平台失控冲向顶部,拉断钢丝绳,造成平台坠落,二人从 30 多米的高空坠落地面,当场死亡。事故原因:1 1 )二人均为无证操作;2 2 )应急操作不当,未能及时按下急停按钮或关闭总电源开关。3 3 、 误操作引发的吊篮坠落事故
(2 2 )
2008 年3 3 月 23 日, 在南京市某工地,民工邓某在安装时,不慎从 17 层坠落至8 8 层楼面,当场死亡。邓某当时尚不满 18 周岁,在操作吊篮前,也未经安全教育培训。事故原因:1 1 )未经培训,不懂操作要领;2 2 )操作时未系安全带。
(1 )2 2000 年3 月24 日,在哈尔滨某大厦,吊篮一侧钢丝绳突然断裂,致使平台大角度倾斜,四名操作工均未系安全带,坠落后,三死,一重伤。4 4 、 不系安全带造成的伤亡事故
( 2 2 )
2003 年1 1 月5 5 日 ,北京某施工现场,两名操作工在平台倾翻时,一人掉至地面死亡,另一人因系安全带保住性命。(3 3 )
2003 年6 6 月 15 日 ,在沈阳黄金广场的工程施工中,二名操作工乘吊篮在约 10 米高的外墙作业时,一侧钢丝绳脱落,因都没系安全带,双双坠地身亡。
(1 1 )
2001 年1 1 月 11 日, 在北京,一名工人由 11 层窗口爬进吊篮平台时,不慎坠地身亡。(2 2 )
2005 年3 3 月 21 日, 在北京市某工地,工人张某在吊篮内进行打孔作业后,从悬吊平台跨进五楼窗台时,不慎坠落到地面,经抢救无效死亡。5 5 、违章进入平台导致高处坠落的伤亡事故
(3 3 )
2007 年8 8 月 25 日, 上海市,一名承包外墙装饰工程的工头胡某,不听工人再三劝阻,执意从高处爬出悬吊平台。当胡某试图手扶吊篮安全绳爬进大楼二层时,从六米高处坠落到地面,造成严重骨折。
(1 1 )
2005 年 10 月 12 日, 在沈阳某工地,吊篮钢丝绳突然破断,平台倾斜,三人从平台中甩出,坠地身亡,二人悬在平台内被救出。调查发现:
钢丝绳早已超过报废标准,被提升机挤断;最致命的是,安全锁被人为捆住,关键时刻未能起到安全保护作用。6 6 、人为使安全锁失效造成的伤亡事故
(2 2 )
2011 年8 8 月 17 日 ,在安徽省一工地上,因平台向一侧下坠,致使两名工人从平台中坠落,造成一死,一重伤。事故原因:
平台发生倾斜时,由于安全锁被人用焊条固定了摆臂,而失去防坠保护功能,引发了人员坠落伤亡的事故。
(1 1 )
2002 年 10 月 17 日, 上海市某大厦在安装幕墙玻璃时,由于悬吊平台中心位置距玻璃的安装位置相差三米多,操作工采用斜拉平台的方式强行安装,导致平台坠落,三人全部坠地死亡。事故原因:
违反了 “严禁歪拉斜拽悬吊平台”规定,晃动了悬挂装置,致使未进行固定的配重脱落,造成悬挂装置整体翻出屋顶。7 7 、歪拉斜拽致使平台坠落的事故
(2 2 )
2008 年 10 月, 在北京华贸中心,采用手拉葫芦歪拉斜拽,造成吊船坠落,三名工人当场全部死亡。事故原因:
违反了 “严禁歪拉斜拽悬吊平台”的规定,造成悬挂装置翻出楼顶。
最近几年来,吊篮施工安全形势不容乐观,安全事故甚至呈集中爆发的上升势头。最近三年来,影响较大的吊篮施工安全事故接二连三的被媒体曝光。例如:1 1 、 2015 年6 6 月3 3 日, , 济南 市一吊篮平台倾翻, 一名工人从离地80 米高的吊篮上坠落,不幸身亡 ,另一名工人被 挂 在空中。2 2 、 2015 年8 8 月 17 日, 南京 市一 吊篮在升降过程中一端脱落,导致三名工人坠落死亡 。
3 3 、 2015 年 10 月 13 日, 西安市一在建楼盘,一侧的钢缆突然断裂,两名工人从吊篮上坠落,其中一人重伤 ,送往医院抢救 。4 4 、 2015 年 10 月 19 日, 潍坊市 一处在建高层住宅楼盘发生安全事故,一 台 吊篮一侧缆绳突然断裂,吊篮倾斜, 平台 上的一名工人当场坠落 死亡 ,另一名工人被困在 倾斜的平台 内,紧紧抓着吊篮被救下。
5 5 、 2015 年 11 月 29 日, 湖北省 一建筑工地 ,吊篮突然坠落,在吊篮内作业的两名工人一同落下 , 不幸 全部 身亡。6 6 、 2016 年1 1 月 19 日, 江西省 一建筑工地发生一起安全生产责任事故。因吊篮 提升机卡断钢丝绳 , 导致 平台 坠落,造成一死,一重伤。
7 7 、 2016 年3 3 月 16 日, 银川市 某 工程, 在 外墙抹灰 施工 中, 一 施工人员在四楼外窗口 处,从吊篮 平台上 不慎坠落死亡。8 8 、 2016 年4 4 月5 5 日, 内蒙古一 正在做外墙保温施工 的吊篮 , 一侧的钢丝绳断裂,致使 从 平台上 跌落地面 的 两人死亡,另一 人 悬 在 空中 被救 。
9 9 、 2016 年4 4 月 22 日, 云南省一 在施工过程中,吊篮 平台的 焊缝发生断裂 , 引起 平台 整体 断开 ,从 40 米高空坠落,导致 三 人死亡。10 、 2016 年 10 月 11 日, 沈阳市一工人乘坐吊篮升至 二 楼 时 , 七 楼顶 部设置 的 悬挂 吊臂突然脱落, 致使平台 坠地,这名工人 不幸 被 悬挂 吊臂砸中头部当场死亡。
11 、 2016 年 10 月 31 日, 杭州市某工程项目 在幕墙施工中,一侧钢丝绳断裂 ,吊篮平台 发生倾斜,导致 平台 内三名工人从高处坠落, 二死一伤 。12 、 2016 年 12 月 10 日, 河南省 某 项目发生吊篮倾覆事故,造成 三 名施工人员死亡。
13 、 2017 年2 2 月6 6 日, 四川 省 桥梁施工时 ,因吊篮坠落,导致七名施工人员坠落,四 死三 伤 。1...
篇二:高空作业吊板绳
板高空作业清洗安全技术要求 1.登高架设工在高空吊板下吊作业前的准备工作 :(1)勘察现场。建筑物顶部必须有固定吊板绳和安全绳的牢固构件,绳子下垂经过位置不得有尖锐棱角锋口。如有尖锐棱角锋口,必须经过特殊安全处理。在高压电源区无法隔离时,不得进行工作。
(2)天气情况与吊篮操作要求相同。
(3)准备清洗工具,如吊板、吊板绳、安全绳、水枪、水管、抹水器、刮水器、清洗滚筒、毛巾、板刷、百洁布、铲刀、吸盘以及清洁剂溶剂等。
(4)吊板绳和安全绳直径不得小于 16mm。
2.高空吊板下吊作业前的安全检查:
(1)检查下吊用吊板绳、安全绳,有无损伤或断股,一经发现,该绳索禁止使用。
(2)检查坐板有无裂纹,吊带是否反兜,坐板底面及吊带有无损伤,一经发现,应禁止使用。
(3)确认吊板绳、安全绳的长度在建筑物顶部固定后,应仍有比该建筑物高度相对长的长度。
(4)确认高空下吊员工每人一根吊板绳、一根安全绳,严禁一人一绳危险操作。一经发现,必须停止工作。
(5)检查高空下吊员工背戴的保险带有无损伤,一经发现,则禁止使用。
(6)检查座式登高板连接的下滑扣的固定销栓是否可靠,若有损伤,一经发现,禁止使用。
(7)检查连接在保险带上的自锁器是否灵活可靠,若有损伤,一经发现,禁止使用。
(8)检查吊板绳、安全绳在建筑物顶部的绑扎固定部位是否牢固,吊板绳、安全绳在建筑物顶部的绑扎固定部位不得在同一受力处,必须是分别的两处。一经发现不符合要求,则停止工作。
(9)检查下吊员工的着装是否符合以下要求(同吊篮操作)。
(10)检查吊板绳、安全绳在经过建筑物顶部“女儿墙”直角转折处是否垫有防止绳索损伤的衬垫,发现未垫,则停止工作。
(11)检查下吊员工配带工具是否都与保险带常用绳索相连接,发现未连接或连接绳索太细等问题,则停止工作。
(12)在该作业现场的地面区域内设置围栏作为安全区域,并安排一名地面安全员,阻止行人通行,发现未安排地面安全员或未设置围栏,则停止工作。
(13)检查建筑物顶部安全员的工作态度,发现问题,停止工作。
3.登高架设工在操作过程中:
(1)操作人员坐于规定位置,将所有的用具连在吊板上。
(2)缓缓将吊板下放,到达第一次工作位置。
(3)用水枪对准工作位置喷水,初步除去灰尘。
(4)将抹水器浸入桶中,待充分吸入清洁剂后均匀地涂抹于墙面或玻璃面。稍后,用刮水器刮玻璃或墙面,最后用毛巾擦拭干净。
(5)边下滑、边作业,直至一趟作业完毕。降至地面后,卸下水桶、吊板等,再上屋顶开始第二次作业。
(6)整个工作过程,安全员必须自始至终在现场监督。
(7)将吊绳、安全绳收好,并检查一遍被损情况。如发现绳子破损,应做报废处理;如绳子完好,则送回仓库,放置于干燥通风的地方,并做好绳子使用记录。
篇三:高空作业吊板绳
高空作业安全防范措施及暂行规定为了贯彻执行国家安全法规,确保职工人身安全及设备正常运转,特指定规格制度如下:1. 吊板作业为年满 18 周岁的男性公民。且经过身体检查及安全技术培训,考试合格后方可上岗作业。2. 作业者在作业前及午饭休息时严禁喝酒,严禁在高空及雕版上打闹,开玩笑或投掷物品。3. 吊板作业者在使用吊板前,须统一着装,将安全带、完全锁好挂好,否则不得上吊板工作。4. 使用吊板前,必须选择安全可靠的铆 聂 点,将大绳好,并且由专人 聂 验收,符合要求后方可使用 聂 。操作时,铆点处必须设专 聂人看管。5. 大绳与建筑 聂 物棱角接触部位必须加安全 聂 垫,以防摩擦,保护绳索。聂 6. 使用频繁的大绳、吊 聂 板、安全锁,必须进行作业 聂 前的检查,发现异常(如断 聂 丝超过 3 根或离股)应立即 聂 停止使用。7. 吊板及安 聂 全带、安全锁上的各产件, 聂 不得随意拆卸,以防不必要 聂 的事故发生。8. 吊板作 聂 业者不准穿戴棉大衣和手套 聂 ,风力超过四级不准上吊板 聂 作业。9. 作业所携带的 聂 物品,必须绑扎牢靠,以防 聂 掉落。大绳在搬运移动及存 聂 放过程中,严禁接触高温、 聂 明火、强酸和尖锐物品,应 聂 置于干燥通风的地方,并防 聂 止日晒雨淋。
施工 聂 单位岗位责任制度及纪律要 聂 求 1. 乙方施工人员进驻 聂 现场后,严格遵守纪律,按 聂 甲方有关规章制度,在工作 聂 范围内活动,不做与工作无 聂 关的事,确保甲方的口常正 聂 常运行。2. 工作人员应 聂 尽职尽责,为甲方提供优质 聂 服务,果断执行各项工作任 聂 务,服从领导,严格按照工 聂 作程序和消洁标准去做。3 聂 . 施工期间,施工人员应 聂 统一着装,文明礼貌,树立 聂 公司形象,不得在公共场所 聂 大声喧哗,说笑、打闹。严 聂 禁在作业期间吸烟、喝酒, 聂 确保工作顺利进行。4. 聂 爱护公共设施,严禁偷拿, 聂 毁坏甲方楼内的公共财务, 聂 如在工作中碰到问题,应立 聂 即向有关领导汇报,以维护 聂 甲方利益。5. 治理人员 聂 应做到对客户负责,对工作 聂 负责,积极听取甲方的意见 聂 ,迅速传达甲方的有关指示 聂 ,遵守职业道德,加强职工 聂 的安全意识,保障工程圆满 聂 完成。
1. 熟悉把 聂 握本工种专业技术及规程。
聂
2. 年满 18 岁 聂 ,经体格检查合格后方可从 聂 事高空作业。凡患有高血压 聂 、心脏病、癫痫病、精神病 聂 和其它不适于高空作业的人 聂 ,禁止登高作业。
聂3. 距地面二公尺以上, 聂 工作斜面坡度大于 45°, 聂 工作地面没有平稳的立脚地 聂 方或有震动的地方,应视为 聂 高空作业。
4 聂 . 防护用品要穿戴整洁, 聂 裤角要扎住,戴好安全帽, 聂 不准穿光滑的硬底鞋。要有 聂 足够强度的安全带,并应将 聂 绳子牢系在坚固的建筑结构 聂 件上或金属结构架上,不准 聂 系在活动物件上。
聂
5. 登高前,施工负 聂 责人应对全体人员进行现场 聂 安全教育。
6 聂 . 检查所用的登高工具和 聂 安全用具(如安全帽、安全 聂 带、梯子、跳板、脚手架、 聂防护板、安全网)必须安全 聂 可靠,严禁冒险作业。
聂
7. 高空作业区 聂 地面要划出禁区,用竹篱笆 聂 围起,并挂上“闲人免进” 聂 、“禁止通行”等警示牌。
聂
8. 靠近电 聂 源(低压)线路作业前,应 聂 先联系停电。确认停电后方 聂 可进行工作,并应设置绝缘 聂 档壁。作业者最少离开电线 聂 (低压)2 公尺以外。禁止 聂 在高压线下作业。9. 高 聂 空作业所用的工具、零件、 聂 材料等必须装入工具袋。上 聂 下时手中不得拿物件;并必 聂 须从指定的路线上下,不得 聂 在高空投掷材料或工具等物 聂 ;不得将易滚易滑的工具、 聂 材料堆放在脚手架上;不准 聂 打闹。工作完毕应及时将工 聂 具、另星材料、另部件等一 聂 切易坠落物件清理干净,以 聂 防落下伤人,上下大型另件 聂 时,应采用可靠的起吊机具 聂 。
10. 要 聂 处处注重危险标志和危险地 聂 方。夜间作业,必须设置足 聂 够的照明设施,否则禁止施 聂 工。
11. 聂 严禁上下同时垂直作业。若 聂 非凡情况必须垂直作业,应 聂 经有关领导批准,并在上下 聂 两层间设备专用的防护棚或 聂 者其他隔离设施。
聂
12. 严禁坐在高空 聂 无遮栏处休息,防止坠落。
聂
13. 卷扬 聂 机等各种升降设备严禁上下 聂 载人。
14. 聂 在石棉瓦屋面工作时,要 聂 用梯子等物垫在瓦上行动, 聂 防止踩破石棉瓦坠落。
聂
15. 不论任何 聂 情况,不得在墙顶上工作或 聂 通行。
16. 聂 脚手架的负荷量、每平方 聂公尺不能超过 270 公斤, 聂 如负荷量必须加大,架子应 聂 适当加固。
1 聂 7. 超过 3 公尺长的铺板 聂 不能同时站两人工作。
聂
18. 进行高空 聂 焊接、氧割作业时,必须事 聂 先清除火星飞溅范围内的易 聂 燃易爆器。
1 聂 9. 脚手板斜道板、跳板 聂 和交通运输道,应随时清扫 聂 。如有泥、水、冰、雪,要 聂 采取有效防滑措施,并经安 聂 全员检查同意后方可开工。
聂 当结冻积雪严重,
无法清除 聂 时,停止高空作业。
聂
20. 遇六级以上 聂 大风时,禁止露天进行高空 聂 作业。
21. 聂 使用梯子时,必须先检查 聂 梯子是否坚固,是否符合安 聂 全要求。立梯坡度 60°为 聂宜。梯底宽度不低于 50 公 聂 分,并应有防滑装置。梯顶 聂 无搭勾,梯脚不能稳固时, 聂 须有人扶梯人字梯拉绳必须 聂 牢固。高空作业清洗条件及 聂 安全操作规程高空作业是我 聂 们清洗公司工作的难点,危 聂 险性大,但同时又是收入可 聂 观的业务项目,一幢高楼, 聂 风吹雨打,不清洗是不行的 聂 ,只有及时做好清洗工作才 聂 能避免或减少外墙表面损坏 聂 。因此,我们有必要对高空 聂 作业、清洗外墙或玻璃幕墙 幼 作专门的介绍。
一、外墙 幼 清洗的方式 目前外墙清洗 幼 主要有两种方式:吊板方式 幼 和擦窗方式。
吊板方式是 幼 用吊绳、吊板将人吊到工作 幼 位置进行清洗。这种声式比 幼 较简单,成本也低,只要工 幼 人身体素质好、绳子连接牢 幼 固就可以进行,一般的大楼 幼 都可以用这种方式进行清洗 幼 ,但是这种方式的操作必须 幼 使安全措施到位,否则危险 幼 性很大,造成伤亡事故的都 幼 是因安全措施不到位造成的 幼 。
二、外墙清洗的条件 幼 1、气候条件:外墙清洗必 幼 须要在良好的气候条件下进 幼 行,风力应小于 4 级,4 级 幼 以上停止工作。因此,工作 幼 前应测定风力,尤其是高空 幼 风力。另外,下雨、下雪、 幼 有雾、能见度差以及高温( 幼 35℃以上)和低温(0℃ 幼 以下)等条件下都不适合进 幼 行外墙清洗。
2.人员条 幼 件:为了贯彻执行国家安全 幼 法规,确保工人人身安全及 幼 设备正常运转,规定:高空 幼 操作者必须是年满18 周岁 幼 的男性公民,并经过身体检 幼 查和安全技术培训,经考试 幼 合格方可作业,工人上岗前 幼不得饮酒,有感冒等身体不 幼 适症状就暂停高空作业。
幼 3、设备条件:外墙清洗的 幼 设备必须处于良好的工作状 幼 态,凡吊板有发毛、部分绳 幼 股渐裂等现象应立即更换新 幼 绳。
三、 安全操作规程 幼
l、上班前必须认真检查 幼 机械设备、用具、绳子、坐 幼 板、安全带有无损坏,确保 幼机械性能良好及各种用具无 幼 异常现象方能上岗操作。
幼 2、操作绳、安全绳必须分 幼 开生根并扎紧系死,靠沿口 幼 处要加垫软物,防止因磨损 幼 而断绳,绳子下端一定要接 幼 触地面,放绳人同时也要系 幼 临时安全绳。
3、施工员 幼 上岗前要穿好工作服,戴好 幼 安全帽,上岗时要先系安全 幼 带,再系保险锁(安全绳上 幼 ),尔后再系好卸扣(操作 幼 绳上), 同时坐板扣子要 幼 打紧,固死。
4、下绳时 幼 ,施工负责人和楼上监护人 幼 员要给予指挥和帮助。
幼 5、操作时辅助用具要扎紧 幼扎牢.以防坠伤人,同时严 幼 禁嘻笑打闹和携带其它无关 幼 物品; 6、楼上、地面监 幼 护人员要坚守在施工现场. 幼 切实履行职责.随时观察操 幼 作绳、安全绳的松紧及绞绳 幼 、串绳等现象,发现问题及 幼 时报告,及时排除。
7、 幼 楼上监护人员不得随意在楼 幼 顶边沿上往返走动。需要时 幼 ,必须先系好自身安全绳, 幼 尔后再进行辅助工作。地面 幼 监护人员不得在施工现场看 幼 书看报,更不得随意观赏其 幼 它场景。并要随时制止行人 幼 进入危险地段及拉绳、甩绳 幼 现象发生。
8、操作绳、 幼 安全绳需移位、上下时,监 幼 护人员及辅助工人要一同协 幼 调安置好,不用时需把绳子 幼 打好捆紧。
9、施工员要 幼 落地时,要先察看一下地面 幼 、墙壁的设施,操作绳、安 幼 全绳的定位及行人流量的多 幼 少情况,待地面监护人员处 幼 理、调整,同意后方可缓慢 幼 下降,直至地面。
10、 幼 要坚持安全第一、文明施工 幼 ,确保工程服务质量。
1 幼 1、不准乱拿甲方或客户的 幼 物品,不得损坏甲方或客户 幼 的各种设施。
12、高空 幼 作业人员和现场监护人员必 幼 须服从施工负责人的统一指 幼 挥和统一治理。