当前位置:诚明文秘网>范文大全 > 公文范文 > 户内燃气安全检查标准流程5篇

户内燃气安全检查标准流程5篇

时间:2022-08-27 20:50:06 公文范文 来源:网友投稿

户内燃气安全检查标准流程5篇户内燃气安全检查标准流程 燃气安全检查要点北京工业职业技术学院 安全技术管理教研室 陈老师 QQ: 421684301 2主要内容 一、隐患概述 二、燃气使下面是小编为大家整理的户内燃气安全检查标准流程5篇,供大家参考。

户内燃气安全检查标准流程5篇

篇一:户内燃气安全检查标准流程

安全检查要点 北京工业职业技术学院

 安全技术管理教研室

 陈老师

 QQ :

 421684301

 2 主要内容

  一、隐患概述

  二、燃气使用相关规定

  三、燃气及其主要危害

  四、燃气检查要点

 3 燃气事故频发 涉及人身、财产安全

 4  1 1 、事故隐患定义

  生产系统中可导致事故发生的 人的不安全行为 、 物的不安全状态 和 管理上的缺陷 。

  一般事故隐患和重大事故隐患 一、事故隐患 概述

 5 二、安全生产检查的类型及内容 ( 一 )

 检查类型

 1 1 、 定期安全检查

 2 2 、 经常性( ( 日常) ) 安全检查

 3 3 、 季节性及节假日安全检查

 4 4 、 专业( ( 项) ) 安全检查

 5 5 、 综合安全检查

 6 6 、 不定期的职工代表巡视安全检查

 6 ( ( 二) ) 安全检查内容

 软件系统:

 1 1 、 查 思想 查意识:安全意识与培训教育;

 2 2 、 查管理查 制度 :各项管理制度 、 安全操作规程执行情况;

 3 3 、 查 隐患 :重点岗位 、 设备 、 环境 、 人员 , 尤其是强检项目;

 4 4 、 查 整改 :隐患整改及效果;

 5 5 、 查 事故处理 :调查 、 报告 、 处理 、 纠正与预防措施制定及实施跟踪 。

 7 二、燃气安全相关规定

 1. 《 城镇燃气管理条例 》

 2. 《 北京市燃气管理条例 》

 8  《城镇燃气管理条例》  国务院通过的 《 城镇燃气管理条例 》 已于 2011 年3 3 月1 1日正式施行. .

 9 《 城镇燃气管理条例 》 主要内容解读

 突发事件发生后,承担应急责任的主体:

   政府、燃气管理部门  燃气经营者  其他有关单位和个人

 10 燃气用户负有履行安全用气规则的法定义务

 针对常见多发用气事故,规定燃气用户 ① 应当使用合格的燃气燃烧器具和气瓶, ② 及时更换国家明令淘汰或者使用年限已届满的燃气燃烧器具、连接管等设备

 11

  安全用气规则应当由企业依照国家相关法律法规、技术标准制订;从另一方面强调了燃气经营者指导燃气用户安全用气的具体要求---- 告知安全用气规则;(提示:证据保全)

  燃气用户和燃气经营者可能承担的责任(民事和刑事责任)。

 《城镇燃气管理条例》主要内容解读

 12  2、本条例第二款规定了单位燃气用户应当建立健全安全管理制度

  单位燃气用户是指除居民用户以外的机关、院校、部队、企业、事业和社会服务单位等。依照《安全生产法》规定,单位燃气用户是本单位安全生产的责任主体,其安全生产责任范围涵盖本单位经营管理活动的方方面面。

 燃气自供单位作为特殊的单位燃气用户,同样应当履行遵守本条例规定的相关责任和义务。

 保障燃气使用安全的管理制度:明确安全负责人;制定并落实有关燃气设施运行、维护等管理制度和操作规程;对其从事燃气设施操作、维护的作业人员应当进行必要的燃气安全知识和岗位安全操作技能的培训。

 《城镇燃气管理条例》主要内容解读

 13

  第二十八条

 燃气用户及相关单位和个人 不得有下列行为:

 (一)擅自操作公用燃气阀门;

  (二)将燃气管道作为负重支架或者接地引线;

 (三)安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具;

 (四)擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置;

 (五)在不具备安全条件的场所使用、储存燃气;

 (六)盗用燃气;

 (七)改变燃气用途或者转供燃气。

 《城镇燃气管理条例》主要内容解读

 14  本条是有关燃气用户及相关单位和个人禁止性行为的规定  不仅针对燃气用户,也还针对相关单位和个人;

  关于直接关系燃气安全和正常使用的七项行为;

  第(五)项关于禁止“在不具备安全条件的场所使用、储存燃气”的规定的针对性。

 法律责任

 1、行政处罚:责令限期改正;逾期不改正的,对单位可处以10万以下罚款,对个人可处以1000元以下罚款;

 2、民事责任:造成损失的,依法承担赔偿责任;

 3、相关刑事责任。

 《城镇燃气管理条例》主要内容解读

 15  北京市燃气管理条例  2006年11月3日北京市第十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过

 16 

 第二十七条 燃气用户应当在具备安全使用条件的场所正确使用燃气、燃气设施和用气设备。

  

  燃气用户应当对室内燃气设施及用气设备进行日常检查,发现室内燃气设施或者用气设备异常、燃气泄漏、意外停气时,应当关闭阀门、开窗通风,禁止在现场动用明火、开关电器、拨打电话,并及时向燃气供应单位报修。

 17 

 第二十八条 在燃气的供应与使用过程中,禁止下列行为:

  

  (一)倒灌瓶装液化石油气;

  

  (二)摔、砸、滚动、倒置气瓶;

  

  (三)加热气瓶、倾倒瓶内残液或者拆修瓶阀等附件;

  

  (四)擅自拆除、改装、迁移、安装室内管道燃气设施;

  

  (五)在安装燃气计量表、阀门、燃气蒸发器等燃气设施的房间内堆放易燃易爆物品、居住和办公,在燃气设施的专用房间内使用明火;

  

  (六)使用明火检查燃气泄漏;

  

  (七)将燃气管道作为负重支架或者电器设备的接地导线;

  

  (八)其他危害公共安全和公共利益的供用气行为。

  很重要,重点掌握

 18 

 第三十二条 在地下燃气管道安全间距范围内,禁止下列行为:

  

  (一)建设建筑物、构筑物或者其他设施;

  

  (二)进行爆破、钻探、打桩、顶进、挖掘、取土等作业;

  

  (三)倾倒、排放腐蚀性物质;

  

  (四)堆放物品或者种植深根植物;

  

  (五)涂改、覆盖、移动、拆除、损坏安全警示标志;

  

  (六)从事其他危害地下燃气管道安全的活动。

 19 

 第三十九条 任何单位和个人发现燃气事故、事故隐患以及危害燃气设施安全的情况,应当立即向燃气供应单位或者政府有关部门报告。

  

  发生燃气安全突发事件,燃气供应单位应当根据燃气应急预案,立即采取相应措施先行处置,并根据事件等级,按照程序向燃气、安全生产监督、质量技术监督、公安消防等行政管理部门报告。

  

  政府有关部门应当根据事件等级,依照燃气应急预案,按照各自职责和业务范围,密切配合,做好燃气安全突发事件的指挥、处置等工作。

 20 

  第四十条 燃气供应单位处置燃气安全突发事件时,相关单位和个人应当积极配合,不得阻挠、干扰。

 三、燃气及其主要危害

 21 一、燃气是什么

 燃气是指用于生产、生活的天然气、人工煤气、液化石油气等气体燃料的总称。

 序号 名称 主要成份 1 天然气 甲烷 2 人工煤气 氢气、甲烷、一氧化碳 3 液化石油气 丙烷、丁烷等有机化合物,都具有易燃易爆有毒的特点

 22  由于燃气具有易燃易爆性,天然气以外的燃气具有易中毒性或易窒息性,为了保证泄漏时及时发觉而需要加臭。要求臭味剂应对人体无害,能完全燃烧,有适当的挥发性,不腐蚀管道。一般使用四氢噻吩或乙硫醇,目前常用的加臭剂为四氢噻吩(简称THT,分子式C 4 H 8 S)。

 23 3液化石油气 炼油厂 油气田 处理厂 船、车 灌装站 用户

 24  1、 户内天然气泄漏的部位及原因

  (1)企业负责管理的燃气设施的泄漏  ①管道泄漏——主要因管道外壁锈蚀穿孔引起,一般多发生在比较潮湿的穿墙、穿楼板部位。另外擅自将户内管道作为负重支架以及管道的随意拆改也会造成螺纹连接部位的泄漏。

  ②阀门泄漏——由于腐蚀、磨损和密封材料老化所致。

  ③燃气表泄漏——主要由中间轴密封件老化引起,一般集中发生在使用时间较长的老表上,并易受温度变化的影响。

  ④表接头泄漏——橡胶垫老化所致。

 二 二 、 燃气设施安全隐患分析

 25 三、户内天然气的泄漏后果

 1、户内天然气泄漏扩散形式

 2、户内天然气泄漏的危害性

 3、户内三种泄漏的危险性比较

 26 1 、户内天然气泄漏扩散形式

 天然气的相对密度约为0.65, , 比空气轻 ,发生泄漏后在空气中的 扩散非常快 ,不容易产生聚集现象。在户内天然气的扩散常会受到房屋结构、门窗开启程度及气候条件的影响。

 27

  2 2 、户内天然气泄漏的危害性

 (1 1 )

 影响室内空气质量—— 天然气虽然本身无毒,但在室内泄漏会 降低空气中氧的浓度 ,当天然气含量达到 10%

 时,人会感到呼吸困难,浓度再高会有窒息的危险。

 (2 2 )

 局部爆燃—— 天然气在泄漏后,会形成一个 局部着火爆炸区 ,即使整个环境空间 没有达到爆炸浓度 ,这个局部着火爆炸区如果遇到火源,也会造成局部爆燃着火,并可能点燃附近的可燃物, 引发火灾 。

 28  (3 3 )

 爆炸—— 泄漏的天然气在密闭空间内达到爆炸浓度, 遇明火 会发生爆炸。爆炸的破坏力与混合气体的体积、浓度和房屋结构有关。爆炸造成损失和破坏的主要原因在于产生的 高温、高压和冲击波 。经计算 100㎡ 的住宅发生天然气爆炸的破坏力与 100kgTNT 炸药爆炸的威力相当。

  爆炸极限 :

 CH 4 4 在空气中混合浓度 :5% ~ 15%

  经验表明处于不同的爆炸浓度范围,住宅发生燃气爆炸造成的后果不同,当浓度接近爆炸下限( 5% )时,破坏的迹象明显,浓度接近上限( 15% )时,燃烧的现象突出。当浓度接近上、下限的中间值即所谓的当量浓度时,爆炸的破坏力最大。

 29 (2 2 )

 台式灶使用不当发生泄漏的危险性—— 在单眼 、旋钮全开情况下 , 泄漏量约为0 0. .3 3m m 3 3 /h h , 对于4 4 ㎡ 的厨房来说理论上1 1. .7 7 小时能够达到爆炸下限 , 考虑到自然换气的影响 , 时间还要更长 。

 通常情况下 , 人们会通过浓重的 臭味 发现问题 , 一般不会造成爆炸事故 。

 但由于在泄漏过程中存在着一个局部着火爆炸区 , 如遇明火可能造成局部爆燃而引发火灾 。

 据统计 , 目前约有 30% % 的燃气用户仍在使用这种灶具 ,对于使用不当造成泄漏的危险性应给与足够的重视 。

 30

 (3 3 )胶管脱落造成泄漏的危险性—— 胶管脱落后,天然气以 3m 3 3/h h 的流量泄出,4 4 ㎡ 的厨房只需 10 分钟就能达到爆炸下限,半个小时达到爆炸上限。考虑换气次数的影响,时间会适当延长,但在这个时间段内一旦出现火源就会发生爆炸。

 因此, , 胶管脱落造成的泄漏危险性最大的,不但会造成生命财产损失,甚至危及公众利益和公共安全。

 通过以上三种泄漏危害性的比较可知,胶管脱落形成的泄漏危险性最大,是造成户内爆燃事故的主要原因。这一点也被大量事实所证明。因此为了确保居民用气安全,必须着重研究此种泄漏产生的原因,积极采取防范措施,最大限度地控制胶管脱落的发生。

 使用非燃气专用胶管如弹性较差的塑料管(实物)

 胶管没有插到尾阀波浪嘴的根部 (使用劣质简易三通)(实物、富豪花园B区一用户使用简易三通漏气)

 未用喉箍固定;喉箍未拧紧或位置靠外等。

 牵动、刮碰胶管

 31 

  2 2 、用户负责管理的器具及软管的泄漏

  ①器具泄漏—— 有两种情况,一种是器具在未使用状态下的泄漏,多与器具 回火和杂质 造成阀体关闭不严有关。另一种情况是由于台式灶(不具备 熄火保护功能 )操作使用不当造成的跑气,如点火失误、中途熄火以及其他原因造成的 直跑 。

  ②胶管泄漏—— 也存在两种情况,一种是因老化龟裂造成的胶管或 连接处 漏气,第二种是胶管老化 变硬 在外力作用下 松动脱落 形成的开放式泄漏。

 32 2、户内天然气泄漏爆燃的原因分析

 33 四、燃气检查要点  1 1 、 液化所灌检查要点

  2 2 、 燃气灶具检查要点

  3 3 、 管道煤气检查要点

  4 4 、燃气安全使用须知

 34 1、液化气罐检查要点 ① 液化气罐不能私自拆装更不能倒置和横放; ② 至于浇热水等方法加热钢瓶也是万万不可取的; ③ 阳光的强烈照射也会导致液化罐爆炸事故的发生; ④ 禁止在地下室等不通风的居室内使用液化石油气罐; ⑤ 液化气罐中的残液千万不要乱倒; ⑥ 也不能私自修理,液化罐出现漏气现象应立即送回销售点更换; ⑦ 若出现漏气事故与减压阀损坏,这与胶管老化有直接原因,应该购买有资质的生产厂家生产的正规产品; ⑧ 而减压阀使用期限为五年; ⑨ 胶管密封圈使用期限为三年。

 35 ①

 选择合格的液化石油气供应商,不购买非法商贩出售的瓶装液化石油气。

 ② 使用合格的钢瓶并定期检测。

 普通家庭使用的15 公斤钢瓶使用期限为15 年, 自生产之日起至少要每4年 年 检测一次,50 公斤钢瓶每3 年检测一次。

 。

 ③ 使用液化石油气钢瓶其它几点禁止事项:不使用超量灌装的实瓶;不准将装有液化石油气的钢瓶置于阳光下长时间暴晒;不准用火烤、热水烫钢瓶;不准自行拆卸钢瓶角阀和减压阀零部件。不准自行倒罐、倒残液。不准摔打、碰撞钢瓶。

  1、液化气罐检查要点

 36 ① 瓶装液化石油气附件要求:不得随意拆卸减压阀。一定要用耐油胶管输气,一般家庭用户使用的耐油胶管,长度不宜超过2米 米 , 胶管使用寿命为3年 年。

 。

 ② 经常进行漏气检查:

 瓶装供气系统的角阀、减压阀、橡胶管、燃气用具等连接处易漏气 ,检查先关闭燃气具开关,再打开角阀,用肥皂水在易漏部位涂抹,连续起泡处即为漏气点,严禁明火试漏。

 ③ 漏气处理:

 

 发现漏气时,切勿恐慌,迅速关闭钢瓶角阀。

  迅速打开门窗,保持良好通风,让液化石油气散发到室外。

  严禁开、关任何电器和使用室内电话。熄灭一切明火。

  户外打抢修电话 ,通知供气单位派专业人员处理。

 

  发现邻居家液化石油气泄漏时, 应敲门通知,切勿使用门铃 。

 1 1 、 液化气罐检查要点

 37 2、燃气灶具检查要点  安装燃气灶具的房间净高不得低于2.2米;  灶具和可燃或不耐火墙壁之间应采取有效的防火隔热措施;  灶面边缘与木质家具水平距离不应小于0.2米;  灶具钢瓶或燃气立管应保持0.5米水平距离,与燃气表保持0.3米...

篇二:户内燃气安全检查标准流程

安 全 检 查 制 度

 一、 安全检查是建立良好的安全环境和生产秩序,做好安全工作的重要手段之一,要坚持领导与群众相结合、普查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则,做到制度化、经常化。

 二、 开展安全检查,必须有明确的目的、要求和具体计划,建立各级领导负责、有关人员参加的安全检查组织。

 三、 安全检查的内容是查思想、查纪律(包括劳动纪律、工艺纪律、操作纪律、工作纪律)、查制度、查违章、查事故隐患。

 四、 安全检查采取日常、定期、专业、不定期四种检查方式,专业检查时,以各主管部门为主,组织有关单位参加。

 五、 日常检查按如下方式进行:

 1、 各级领导和安全管理人员应在业务范围内,经常深入现场,进行安全检查,发现不安全问题,及时督促解决。

 2、 生产岗位的班组长和工人应严格履行交接班检查和巡回检查。

 六、 定期检查包括季节性检查和节日前检查。

 1、 季节性检查。

 1) 春季安全大检查以防雷、防静电、防冻、防漏为重

 点。

 2) 夏季安全大检查以防暑降温为重点。

 3) 秋季安全大检查以防火、防冻、防漏保温为重点。

 4) 冬季安全大检查以防火、防爆、防冻、防凝为重点。

 2、 节日检查。

 节日前对安全、保卫、消防、生产设备、备用设备等进行检查。

 七、 企业每年对压力容器、电气设备、安全装备、监测仪器、消防设施管道系统分别进行专业检查。

 八、 企业应在装置开、停工前、新装置竣工试运转时进行不定期安全检查 。

 九、 对于入户安全检查要要个按照规定,对用户设施有无人为损坏、有无私自改动、锈蚀,胶管有无老化,有无燃气泄漏,燃气计量仪表是否正常等进行检查。发现隐患要及时告知用户并维修整改。

 十、 各种形式安全检查都应认真填写检查记录。

 十一、 各级检查组织,对查出的隐患要逐项研究,制定整改方案,对暂时不能整改的项目,除采取有效防范措施,应分别纳入技改或检修计划,限期整改。

篇三:户内燃气安全检查标准流程

然气入户安检工作实施方案

  为进一步落实企业安全主体责任,预防和减少燃气事故,按照《城镇燃气管理条例》、《省燃气管理条例》等法律法规和规范要求,现就加强我市中心城区天然气入户安全检查工作提出如下意见:

 一、入户安全检查的范围和频次

 各天然气经营企业应对居民用户、商业用户、工业用户、集体用户的户内天然气设施进行定期检查,协助用户做好气表后的天然气设施的安全检查和隐患整改,并对用户进行安全用气知识宣传。对居民用户和商业用户、工业用户、集体用户等非居民用户每年检查不得少于1 1 次,对地下室等特殊用气场所要视情况 适当增加检查次数。

 二、检查内容及燃气隐患处理

 (一)入户检查应包括下列内容

 1 1 、确认用户设施完好;

 2 2 、管道不应被擅自改动或作为其他电器设备的接地线使用,应无锈蚀、重物搭挂,连接软管应安装牢固且不应超长及老化,阀门应完好有效;

 3 3 、用气设备应符合安装、使用规定;

 4 4 、不得有燃气泄漏;

  5 5 、用气设备前燃气压力应正常;

 6 6 、计量仪表应完好;

 7 7 、用气场所通风情况良好。

 (二)安全隐患处理

 1 1 、所有隐患整改前后和未能现场整改的隐患都要求拍照存档;

 2 2 、燃气胶管超过使用年限安检时及时更换;对胶管超过2 2 米的用户,建 议其更换波纹管,并下达隐患整改通知单,要求其整改;

 3 3 、对燃气管道上悬挂物品或电线缠绕管道的隐患现场进行有效整改;

 4 4 、用户电源开关或插座与燃气管道之间间距小于设计规范时,应告知用户,并下发安全隐患整改通知单要求限期整改;

 5 5 、用户装修造成管道占压、管道密封、表密封等隐患,应告知用户,并下发安全隐患整改通知单要求限期整改;

 6 6 、使用双气源或私接三通的隐患,要求现场处理完毕,由于用户原因不能现场整改的,应下发安全隐患整改通知单要求限期整改;

 7 7 、对管道丝扣连接漏气的隐患现场处理完毕,如用户燃气灶具、热水器和旋 塞质量问题,需告知用户进行维修或更换,下达隐患整改通知单,并现场采取有效的整改措施;

 8 8 、对烟道式或直排式热水器装在浴室,要求现场进行拆除,由于用户原因不能现场整改的,应下隐患整改通知单,告知用户限期整改;

 9 9 、用户同意隐患整改,需改管、拆管和维修等,应及时报客服;

  10 、对由于工程设计等问题无法整改的隐患,需告知用户采取有效措施避免事故发生。

 ( ( 三) ) 未能入户安检用户处理

 1 1 、在用户门口张贴到访不遇通知单并拍照;

 2 2 、书写安检情况说明,向物业公司发函并盖章签字确认;

 3 3 、在用户门口张贴到访不遇的通知单三次后 ( 60- - 90 天内),对使用 IC 卡燃气表的民用户必须采取停气措施;对使用非 IC 卡燃气表的民用户是否采取停气措施,根据实际情况自行处理;

 4 4 、将上述材料报公司客户服务部备案。

 :

 (四)入户安全检查同时,应向用户宣传下列用户必须遵守的规定:

 1 1 、正确使用燃气设施和燃气用具;严禁使用不合格的或已达到报废年限的燃气设施和燃气用具;

 2 2 、不得擅自改动燃气管线和擅自拆除、改装、迁移、安装燃气设施和燃气用具;

 3 3 、在安装燃气计量仪表、阀门及气化器等设施的专用房内不得有人居住、堆放杂物等;

 4 4 、严禁使用明火检查泄漏;

 5 5 、连接 燃气用具的软管应定期更换,严禁使用过期软管,并应安装牢固,不得超长;

 6 6 、正常情况下严禁用户开启或关闭燃气管道上的公用阀门;

 7 7 、当发现室内燃气设施或燃气用具异常、燃气泄漏、意外停气时,应在安全的地方切断电源、立即关闭阀门、开窗通风,严禁动用明火、

  启闭电器开关等,应及时向城镇燃气供应单位报修,严禁在漏气现场打电话报警;

 8 8 、应协助天然气经营企业对燃气设施进行检查、维护和抢修。

 三、健全完善天然气入户安检工作机制

 (一)完善安全检查制度,合理制定实施计划

 各天然气经营企业要结合本区域实际情况,对入户安检内容 进一步进行细化、补充和完善,认真制定和完善入户安全检查制度,并报送主管部门备案。入户安全检查工作要做到“任务指标化,职责明确化,内容清晰化,工作流程化,行为规范化,整改及时化”。

 安检工作要合理制定年度安检计划和月度实施计划,确保对供区范围内全部用户的入户安全检查到位、安全知识宣传到位、安全隐患整改到位。每年底,各天然气经营企业要将本单位入户安检有关情况及时报送主管部门。

 (二)认真开展安全检查,及时整改安全隐患

 入户安全检查人员应经过专业培训,掌握必备的天然气安全知识、技术标准、管理规定和操作规程,熟悉入 户安全检查内容,工作认真负责、仔细。自觉遵守客户服务各项要求,认真开展安全检查,禁止“吃、拿、卡、要”和违规收费行为。

 经检查属天然气经营企业维护更新的设施,天然气经营企业要安排专业人员及时修复到位。对气表后存在安全隐患的,应及时向用户下达安全隐患整改通知书。必要时,可安排专业人员协助用户进行整改,可适当收取材料费和人工费。

  天然气安全关系着国计民生,加强天然气安全管理工作,对保障人民群众生命和财产安全、维护社会稳定有着十分重要的意义。认真做好天然气入户安全检查,是遵循“安全第一,预防为主”原则、避免和减少 天然气安全事故发生的一项十分重要的工作。我局将把入户安全检查工作情况,纳入各天然气经营企业年度评估考核内容。各天然气经营企业务必高度重视、共同努力,采取切实有效措施,全力保障天然气安全供应,为推动我市经济社会发展做出贡献。

篇四:户内燃气安全检查标准流程

浙江省工程建设标准

 城镇燃气设施安全检查标准

  DB33/T××××-20×× 条文说明

 2 目

 次

 1

 总

 则 ......................................................................................................................................... 3 2 术语 ............................................................................................................................................... 4 3

 基本规定 ..................................................................................................................................... 5 4

 燃气企业 ..................................................................................................................................... 6 5

 燃气输配设施 ............................................................................................................................. 8 5.1

 城镇高压燃气设施 .......................................................................................................... 8 5.2

 中低压输配设施 .............................................................................................................. 8 6

 燃气场站设施 ............................................................................................................................. 9 6.1

 压缩天然气场站 .............................................................................................................. 9 6.2

 液化天然气场站 .............................................................................................................. 9 6.3

 液化石油气场站 .............................................................................................................. 9

 3 1

 总

 则 1.0.1

 燃气安全关系到社会稳定、经济发展和公共安全。多年来,各地政府和燃气主管部门在燃气安全管理、燃气市场秩序治理整顿方面,做了大量工作,取得了一定的成效。但是,目前一些城市燃气管线安全间距范围内的违章建筑还未得到彻底清除,部分液化气站点还存在着管道腐蚀、仪表阀门到期不检、消防器材失效、过期钢瓶使用和塑封不规范、站区周边安全间距不足等问题,这些问题的存在严重威胁着燃气设施的安全运行。因此为了解决这些问题,特制订本标准,燃气主管部门及燃气经营企业应加强燃气安全管理工作,查找燃气设施安全隐患和企业运行管理上的薄弱环节,迅速采取有效措施,清楚安全隐患,遏制和杜绝各类燃气事故的发生。

 1.0.2 城镇燃气生产经营单位应督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。工业企业的燃气设施和安全管理可参照本标准执行。

 4 2 术语

 2.0.7

 压缩天然气是一种理想的车用替代能源,其应用技术经数十年发展已日趋成熟。它具有成本低,效益高,无污染,使用安全便捷等特点,正日益显示出强大的发展潜力。压缩天然气尚应用于城市燃气事业,特别是居民生活用燃料。随着人民生活水平的提高及环保意识的增强,大部分城市对天然气的需求明显增加。

 2.0.12

 世界上环保先进国家都在推广使用 LNG。除了用作发电厂、工厂、家庭用户的燃料外,其中所含的甲烷可用作制造肥料、甲醇溶剂及合成醋酸等化工原料;另外其所含的乙烷和丙烷可经裂解而生成乙烯及丙烯,是塑料产品的重要原料。

 2.0.16

 液化石油气是在炼油厂内,由天然气或者石油进行加压降温液化所得到的一种无色挥发性液体。它极易自燃,当其在空气中的含量达到了一定的浓度范围后,它遇到明火就能爆炸。

 经由炼油厂所得到的液化石油气主要组成成分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯中的一种或者两种,而且其还掺杂着少量戊烷、戊烯和微量的硫化物杂质。如果要对液化石油气进行进一步的纯化,可以使用醇胺吸收塔将其中的氧硫化碳进行吸收脱除,最后再用碱洗去多余的硫化物。

 经由天然气所得到的液化气基本不含有烯烃。液化石油气主要是碳氢化合物所组成的,其主要成分为丙烷、丁烷以及其他的烷烃等。当然,液化石油气的成分组成也是有标准的,并不是该成分组成的所有物质都可以称为液化石油气,只有气体组成成分丙烷加丁烷百分之比超过百分之六十才可以被称为液化石油气。当然,并不是所有的标准都是一样的,在国外,他们对于液化石油气的规定就比较讲究,它的定义需要根据季节的变化来对丙烷和丁烷的成分进行调整。但是我国的液化石油气只要是对家庭进行使用,由此便没有那么多的讲究,如果是要将其运用到工业上来,我们就需要对液化石油气的组成标准制定进一步更加细化的配比规则了。

 用液化石油气作燃料,由于其热值高、无烟尘、无炭渣,操作使用方便,已广泛地进入人们的生活领域。此外,液化石油气还用于切割金属,用于农产品的烘烤和工业窑炉的焙烧等。

 5 3

 基本规定 3.0.2

 燃气安全检查人员可以是燃气生产经营企业内部检查人员、由燃气主管部门组织相关人员进行或聘请专业人员或具有资质的中介机构,参加燃气安全检查人员应在燃气安全检查表上签名,检查表归档妥善保管。

 3.0.3 燃气安全检查应由燃气生产经营企业自查为主,市、县燃气主管部门检查考核和省级抽查相结合的方式进行。

 3.0.10

 燃气生产经营企业宜每季度开展一次全面自查,自查情况报当地燃气主管部门备案。

 6 4

 燃气企业 4.0.2

 燃气安全使用注意事项应包括下列内容:

 1

 开窗通气:在使用燃气时不要紧闭门窗,要注意保持空气流通,如开启窗户和排气扇,保持空气的流通; 2

 有人照看:使用燃气时应有人照看,防止燃气器具的不正常启闭。临睡或长期不使用燃气时,要关闭燃气表前的总开关,宜选用带有熄火保护装置的灶具; 3

 淘汰更新:无论是何种燃气具都有正常的使用年限,普通的家用热水器和灶具的使用寿命通常为 6~8 年,超过使用年限的燃气具应及时更新。一些非安全型的燃气器具,如不带熄火保护装置的灶具和直排式热水器应立即更新; 4

 清洁保养:应根据燃气具的使用说明书要求,定期做好维护保养工作,保养周期宜为一年一次; 5

 定期检查:应定期检查热水器、烟道管、接口处是否发生损坏或脱落,烟道是否被堵塞造成排气不畅。此外,还要经常检查灶前连接的橡胶管是否出现老化和开裂,燃气胶管的使用寿命通常为 18 个月,注意检查胶管两端管卡是否固定牢固,防止脱落发生泄漏事故:经常打扫橱柜并注意检查胶管,防止老鼠等动物咬断胶管造成漏气,软管长度不应超过 2米,不能产生弯折、拉伸、脚踏等现象;软管不要与灶具紧贴或靠近灶具,以免被火苗潦倒,时间久了容易被火烤焦而烧断。建议市民使用金属软管连接灶具; 6

 使用灶具的用户应定期清理火盖上的火孔,防止堵塞,并应经常清理炉头内的灰尘、蛛网等杂物,燃气灶周围不要放置易燃杂物; 7

 对使用管道燃气的单位和个人,不得擅自拆、改、装燃气设施和用具;安装燃气设施的房间内严禁住人。在对家中厨房进行装潢的时候,既要考虑到室内装潢美观的要求,也不能忽视对用气安全的重视。装修时,不能随意拆改燃气管道和设施,不能在燃气管道和设施上悬挂杂物,更不能将液化气管道私自埋入墙内或地下; 8

 严禁误操作或违章操作,对于长期不用的空置阀门用气端口,应向燃气公司申请封堵处理;长期无人在家的住户,应及时申请封表以切断气源,消除隐患; 9

 液化气管道应与电源插座、开户等保持适当距离,严禁将电线缠绕在燃气管道上,避免产生电火花引起事故。

 4.0.5

 安委〔2013〕1 号中对餐饮场所提出要求:存瓶总重量超过 100 千克(折合 2 瓶 50

 7 千克或 7 瓶以上 15 千克气瓶)时,应当设置专用气瓶间。存瓶总重量小于 420 千克时,气瓶间可以设置在与用气建筑相邻的单层专用房间内。存瓶总重量大于 420 千克时,气瓶间应当为与其他民用建筑间距不小于 10 米的独立建筑。

 8 5

 燃气输配设施 5.1

 城镇高压燃气设施 5.1.2

 城市燃气门站(city gas gate station)是天然气自长输管线进入城市管网的接收站,亦是城市分配站,具有检测、过滤、计量、调压、伴热、加臭、分配和远程遥测/遥控等功能。城市门站可配备进口流量仪表及流量计算机、也可配备国产优质流量仪表。城市门站可同时具备出口压力超高/低压自动切断及自动放散功能。城市门站可采用远程遥测/遥控方式工作,并采取保温及拌热措施。

 5.1.3

 调压站设于城市配气管网系统中的不同压力级制的管道之间,或设于某些专门的用户之间,有地上式和地下式之分。站内主要设备是调压器,其任务是按照用户的需求,对管网中的天然气进行调压,以满足用户的需求。天然气调压站天然气调压箱是燃气输送管道的关键设备。调压柜的主要作用是调节和稳定系统压力,并且控制输气系统燃气流量,保护系统以免出口压力过高或过低。根据压力等级、调压精度、附属配置等不同功能,分有楼栋调压箱、区域调压箱、高压调压站、城市门站、超高压调压站等。

 5.2

 中低压输配设施 5.2.1

 城镇燃气管道的设计压力(P)分为 7 级,如表 1 所示。

 表 1

 城镇燃气管道设计压力(表压)分级 名称 压力 高压燃气管道 A 2.5<P≤4.0 B 1.6<P≤2.5 次高压燃气管道 A 0.8<P≤1.6 B 0.4<P≤0.8 中压燃气管道 A 0.2<P≤0.4 B 0.01<P≤0.2 低压燃气管道 P<0.01

 9 6

 燃气场站设施 6.1

 压缩天然气场站 6.1.2

 一个加气母站一般配有多个加气子站,母站建于城市外围靠近天然气气源的地方,而子站一般是建设在城市内,以方便车辆加气,或者建设在没有燃气管道敷设的乡镇的工业区,供给天然气作为能源。母站利用压缩机将天然气加压储存,再由专用运输车将 20Mpa 压缩天然气运往子站,子站再给 CNG 汽车加气。对于工业区的子站,工艺流程简介:低压或者中压天然气通过压缩机,增压至 20Mpa~25Mpa,将其压缩到特制的钢瓶或管束,放到带牵引机构的撬车上,运至子站,连接卸气柱经卸气系统进入 CNG 调压设备,通过减压撬将高压天然气减至用户所需的压力 0.2Mpa~0.4Mpa 后进入输送管网,供给用户使用天然气。

 6.1.6

 场站合建具有以下优点:

 1

 占地面积小,土地资源利用率高,投资相对较低; 2

 人力资源优化,相关岗位可高度整合; 3

 公用工程合并优化; 4

 自控系统优化; 5

 安全设施优化; 6

 能源利用优化。

 6.2

 液化天然气场站 6.2.2

 根据储存油品的性质和使用条件,储罐的选型应尽可能的选择安全性能较高的型式,立式圆筒形拱顶储罐是国内炼厂应用最多的型式,储存轻质油品最好选用浮顶罐,储存液化石油气宜选用球型储罐,存在的危险区范围小,油品损耗小。

 6.3

 液化石油气场站 6.3.2

 储配站由生产区和辅助区两部分组成。生产区是进行液化石油气操作的区域,包括接收设施、储气罐、泵和压缩机房、仪表间、灌瓶车间、瓶库、汽车槽车库和运瓶汽车装卸场地。辅助区由辅助的生产设施和生活设施组成,包括变电配电室、仪表间、空气压缩机房、消防水泵房、水池、修理间、锅炉房、汽车库以及办公、生活用房等。生产区属甲类火灾危险区,严禁烟火,所有电气设备均采用防爆型。生产区和辅助区之间以实体围墙隔开。

篇五:户内燃气安全检查标准流程

????? ? ? ?DB??????????

 ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ??备案号:

 DB浙江省工程建设标准城镇燃气设施安全检查标准Standard for safety inspection of urban gas facilities浙 江 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 发 布前 言根据浙江省住房和城乡建设厅《关于印发<2019 年度浙江省建筑节能与绿色建筑及相关工程建设标准制修订计划>的通知》(浙建设函〔 2020〕 3 号)的规定,标准编制组通过广泛调查研究,参考国内外的有关标准,并结合实际经验,制定了本标准。本标准共分为 6 章和 6 个附录。主要技术内容包括:总则,术语,基本规定,燃气企业,燃气输配设施,燃气场站设施。IIIII目 次1 总 则.........................................................................................................................................12 术 语.........................................................................................................................................23 基本规定.....................................................................................................................................44 燃气企业.....................................................................................................................................55 燃气输配设施.............................................................................................................................65.1 城镇高压燃气设施..........................................................................................................65.2 中低压输配设施..............................................................................................................66 燃气场站设施.............................................................................................................................76.1 压缩天然气场站..............................................................................................................76.2 液化天然气场站..............................................................................................................76.3 液化石油气场站..............................................................................................................7附录 A 企业与用户安全检查表...................................................................................................8A.0.1 企业安全管理检查表..................................................................................................8A.0.2 用户安全管理检查表................................................................................................12附录 B 城镇高压燃气安全检查表.............................................................................................14B.0.1 门站安全检查表........................................................................................................14B.0.2 阀室、调压站安全检查表........................................................................................18B.0.3 高压管线安全检查表................................................................................................21附录 C 中低压输配设施安全检查表 .........................................................................................24附录 D 压缩天然气场站安全检查表.........................................................................................30D.0.1 压缩天然气加气母站安全检查表............................................................................30D.0.2 压缩天然气汽车加气站安全检查表........................................................................36D.0.3 压缩天然气储配站安全检查表。

 ............................................................................45D.0.4 压缩天然气瓶组供气站安全检查表........................................................................49附录 E 液化天然气场站安全检查表 .........................................................................................52E.0.1 液化天然气气化站安全检查表 ................................................................................52E.0.2 液化天然气瓶组气化站安全检查表 ........................................................................59E.0.3 液化天然气汽车加气站安全检查表 ........................................................................62IV附录 F 液化石油气场站安全检查表..........................................................................................67F.0.1 液化石油气储配站安全检查表.................................................................................67F.0.2 液化石油气瓶装供应站安全检查表.........................................................................77F.0.3 液化石油气瓶组气化站安全检查表.........................................................................79F.0.4 液化石油气汽车加气站安全检查表.........................................................................82本标准用词说明.............................................................................................................................90引用标准名录.................................................................................................................................91附:

 条文说明.................................................................................................................................92VContents1 General provisions ......................................................................................................................12 Terms...........................................................................................................................................23 Basic provisions ..........................................................................................................................44 Gas companies ............................................................................................................................55 Gas transmission and distribution facilities ................................................................................65.1 Urban high-pressure gas facilities....................................................................................65.2 Medium and low voltage transmission and distribution facilities....................................66 Gas station facilities ....................................................................................................................76.1 Compressed natural gas station........................................................................................76.2 Liquefied natural gas station ............................................................................................76.3 Liquified petroleum gas station........................................................................................7Appendix A Enterprise and user safety checklist ...........................................................................8A.0.1 Enterprise safety management checklist ......................................................................8A.0.2 User safety management checklist .............................................................................12AppendixB Urban high-pressure gas safety checklist..................................................................14B.0.1 City gate stationsafety checklist .................................................................................14B.0.2 Valve pit and regulator station safety checklist ..........................................................18B.0.3 High-pressure pipeline safety checklist......................................................................21AppendixC Medium and low voltage transmission and distribution facilities safety checklist...24AppendixD Compressed natural gas station safety checklist.......................................................30D.0.1 CNG primary filling station safety checklist..............................................................30D.0.2 CNG refuelling station safety checklist......................................................................36D.0.3 CNG storage and distribution station safety checklist................................................45D.0.4 Multiple CNG cylinder installa-tions station safety checklist....................................49AppendixE Liquefied natural gas station safety checklist ...........................................................52E.0.1 LNG vaporizing station safety checklist.....................................................................52E.0.2 vaporizing station of LNG multipe cylinder installation safety checklist...................59E.0.3 LNG vehicle filling station safety checklist................................................................62VIAppendixF Liquified petroleum gas station safety checklist .......................................................67F.0.1 LPG storage and distribution station safety checklist .................................................67F.0.2 Bottled LPG delivered station safety checklist ...........................................................77F.0.3 Vaporizing station of LPG multiple cylinder installation safety checklist ..................79F.0.4 LPG fuelling station safety checklist...........................................................................82Explanation of wording in this standard .........................................................................................90List of quoted standards ..................................................................................................................91Appendix:

 Explanation of provisions............................................................................................92VII11 总 则1.0.1 为规范城镇燃气设施安全检查工作,提高城镇燃气安全管理水平,预防安全事故发生,制定本标准。1.0.2 本标准适用于浙江省城镇燃气生产、储存、输配、供应和使用等设施的安全检查。1.0.3 城镇燃气设施的安全检查,除应符合本标准外,尚应符合国家和浙江省现行有关标准的规定。22 术 语2.0.1 城镇燃气设施 city gas facilities用于城镇燃气生产、储存、输配和供应的各种设施(含其附属安全装置)和用户设施。2.0.2 安全检查 safety inspection对燃气设施运行有关的安全隐患进行判别检查的活动。2.0.3 餐饮场所 restaurant独立建造或设置在其他建筑内的营业性餐饮场所,例如餐厅、餐馆、饭店、酒店、冷饮厅、茶楼、酒吧及其他具有餐饮性质的场所。2.0.4 门站 city gate station燃气长输管线和城镇燃气输配系统的交接场所,由过滤、 控制供气压力、计量、配气和加臭等设施组成。2.0.5 阀室 valve pit设...

推荐访问:户内燃气安全检查标准流程 户内 安全检查 燃气

版权所有:诚明文秘网 2010-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[诚明文秘网]所有资源完全免费共享

Powered by 诚明文秘网 © All Rights Reserved.。备案号:京ICP备10026312号-1