当前位置:诚明文秘网>范文大全 > 公文范文 > 2023电气工程师《供配电》案例题与答案【通用文档】

2023电气工程师《供配电》案例题与答案【通用文档】

时间:2023-02-16 16:30:09 公文范文 来源:网友投稿

题:某地区拟建一座500kV变电站,站地位于Ⅲ级污秽区,海拔高度不超过1000m,年最高温度为40℃,年最低温度为-25℃。变电站的500kV侧,220kV侧各自与系统相连。3kV侧接无功补偿装置下面是小编为大家整理的2023电气工程师《供配电》案例题与答案【通用文档】,供大家参考。

2023电气工程师《供配电》案例题与答案【通用文档】

  题:某地区拟建一座500kV变电站,站地位于Ⅲ级污秽区,海拔高度不超过1000m,年最高温度为40℃,年最低温度为-25℃。变电站的500kV侧,220kV侧各自与系统相连。3kV侧接无功补偿装置。

  该站远景规模为:主变压器4×750MVA,500kV出线6回,220kV出线14回,500kV电抗器两组,35kV电容器组8×60Mvar,35kV电抗器8×60Mvar。

  本期建设规模为:主变压器2×750MVA,500kV出线2回,220kV出线6回,每组主变压器各接35kV电容器组2×60Mvar,35kV电抗器2×60Mvar。

  主变选用3×250MVA单相自耦无励磁电压变压器。

  容量比:250MVA/250MVA/66.7MVA

  接线组别:YNaOdll。2012

  1本期的2回500kV出线为架空平行双线路,每回长约为120km,均采用4×LGJ400导线充电功率1.1Mvar/km,在初步设计中为补偿充电功率曾考虑在本站配置500kV电抗器作调相调压,运行方式允许两回路公用一组高压并联电抗器。请计算本站所配置的500kV并联电抗器最低容量宜为下列哪一种?

  A59.4MVA

  B105.6MVA

  C118.8MVA

  D132MVA

  2如该变电站本期35kV母线的规矩容量1800MVA,每1435kV电容器串联电抗器的电抗率为4.5%,为了在投切电容器组时不发生3次谐波谐振则下列哪组容量不应选用?列式计算

  A119Mvar

  B65.9Mvar

  C31.5Mvar

  D7.89Mvar

  参考答案:

  1答案:[C]

  解答过程:根据《电力系统设计手册》式8-3有:

  2答案:[A]

  解答过程:根据《并联电容器装置设计规范》GB50227—2008第3.0.3条第3款:发生谐振的电容器容量,可按下式计算:

  应避开该容量的补偿电容器。