当前位置:诚明文秘网>范文大全 > 公文范文 > 常熟富士接触器检测报告10篇

常熟富士接触器检测报告10篇

时间:2022-08-27 15:40:09 公文范文 来源:网友投稿

常熟富士接触器检测报告10篇常熟富士接触器检测报告 明晟电检: 2017-625电气防火安全检测报告受检单位:四川恒硕装饰工程设计有限公司项目名称:银泰中心办公室2803室-2804室项下面是小编为大家整理的常熟富士接触器检测报告10篇,供大家参考。

常熟富士接触器检测报告10篇

篇一:常熟富士接触器检测报告

电检:

 2017-625电气防火安全检测报告受检单位:四川恒硕装饰工程设计有限公司项目名称:银泰中心办公室2803室 -2804 室项目成都明晟建设工程质量检测有限公司

 检测报告注意事项1 、检测报告无“检测报告专用章、产品合格标识”无效。2 、检测报告无主检人或检测员、审核人、审批人签字(章)无效。3 、检测报告涂改、复印无效。4 、检测报告对实际检测项目(当时检测工作状态)负责。5 、对检测报告有异议,应于收到报告之日起十五日内向本公司提6 、检测报告共 11 页。出。

 申检单位 四川恒硕装饰工程设计有限公司项目名称 银泰中心办公室 2803-2804 室项目施工单位 四川恒硕装饰工程设计有限公司建筑面积 约 200m低压配电箱 ( 柜 ):

 室内低压配电线路、2报告编号项目地址明晟电检字 2017-625 号咼新区申请编号依据标准检测状态MSJ/2017DB51/325-2000未投入使用检测项目室内配线、导线与设备或器具连接、照明装置环境温度 29C检测日期 2017 年 6 月 24 日 报告日期 2017 年 6 月 25 日项 目概 况成都银泰中心 3 号楼办公室 2803-2804 室项目,建筑面积约 200 m 2检 测 内容实测线路敷设:

 5 处; 实测漏电保护器:

 5 个; 实测线路接头:

 8处; 实测开关:

 10 个;(接地电阻以防雷测试报告为准;本检测不含送变电设施。)电气防火安全技术检测报告

 批准人: : 主检人: 审核人

 成都明晟建设工程质量检测有限公司电气防火安全技术检测报告低压配电箱 (柜 ):序号检测内容 实测结果 检测评定 备注1 1、 配电箱(盘)和开关箱1 1)配电箱(盘)和开关箱的近旁,不应堆放 可燃物。符合 V2 2)配电箱(盘)和开关箱内的导线应绝缘良 好,排列整齐,固定牢固,导线端头应用螺栓 压接,并应有防松装置。符合 V3 3)配电箱(盘)和开关箱内安装的接触器、 刀开关等电气设备,应动作灵活,接触良好可 靠,触头没有烧蚀现象。符合 V3 3)熔断器不应随意用金属丝代替熔丝。更换 熔体时,不应米用不合规格的熔体代替。4 4)熔体应有保护罩,管型熔断器不应无管使 用,有填充材料的熔断器不应改装使用。5 5)配电箱(盘)应米用不燃材料制作。

 符合 V6 6)照明配电箱(盘)内,对 S TN-S 系统,应分 别设置中性线(N N 线)和保护地线(E PE 线)汇 流排中性线和保护地线应分别接在各自的汇 流排上,不应绞线并应有编号。符合 V7 7)低压断路器,低压隔离开关,刀开关、熔 断器组合电器、防火用漏电保护器等的各接线 端子的取咼允许温度应符合表符合 V4 4 的规疋。8 8)低压断路器的各相电流、中性线电流和线应无异常电流。PE9 9)测量各接线端子连接线上的相线电流、中 性线电流符合 V以和 E PE 线异常电流,应符合 2 5.5.2 的要求。

 电气防火安全技术检测报告室内低压配电线路:序 号检测内容 实测结果 检测评定 备注1 1、 室内配线应米用额定电压不低于 V 0.45/0.75KV 的符合 绝缘导线,室内电缆配线应采用额定电压不低于V 0.6/1.0KV 的电力电缆。2 2、V每个分支路绝缘导线相线间与相线对地的绝缘电 阻值不应小于 0.5M Q符合 V3 3、根据绝缘导线敷设方式和机械强度的要求,绝缘 导线芯线符合最小截面应符合表 7 7 的规疋。4 4、 在三相四线或二相三线配电线路中, N N 线或 PEN线截面应符合以下规疋。V1 1)当用电负何大部分为单相负何或三相电流严重 不平衡时,其 N N 线或 N PEN 线截面不宜小于相线截 面;2 2)以气体放电为主要负荷的回路中,不应小于相线截面;其 N N 线截面3 3)给可控硅调光或计算机供电的三相四线或二相 三线配电线路,其 N N 线或 N PEN 线截面不应小于相 线截面的两倍。5 5、线路水平敷设时,距地面高度不应低于 m 2.5m ;垂 直敷设时不应低于 1.8m。个别垂直段洛低于 m 1.8m 时,应穿管或采取其他保护措施。符合 V6 6、各种配线与管道接近敷设时,其最小距离应符合 表 8 8 的规定。7 7、腐蚀性场所配线,应采用全塑制品,所有接头应 密封。8 8、9 9、明配线路,导线与导线、导线与其他管道交叉或 穿越建筑物,均应穿绝缘套管。符合 V一般的导线芯和接点长期工作最高允许温度符合 表 9 9 的规定。符合 V10、导线连接应牢固可靠,接触良好,导线接点接线 端子不应有打火放电现象。符合 V11、电气线路应装设短路保护,过负载保护和接地故 障保护。符合 V12、建筑物的电源进线处,应装设防火用漏电器电流 超过额疋动作电流值时,能发出声光信号报警或 自动切断电源。13、配电线路中外露导电部分的接地,应连接良好, 牢固可靠。符合 V

 电气防火安全技术检测报告室内低压配电线路:序号检测内容在 TN-S、S TN-C-S 系统中,金属电线保护管, 金属盒 (箱)塑实测结果 检测评定 备注14、料电线保护管,塑料盒(箱)不宜混合使 用。符合V闷顶内严禁米用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜 芯15、线、聚氯乙烯绝缘平型铜芯软线和聚氯乙烯绝缘绞 型铜芯软线明敷。

 电气防火安全技术检测报告室内配线:序号 检测内容 实测结果 检测评定 备注1 1、 金属管配线1 1、闷顶内有可燃物时,其配电线路应穿金属管 保护。导线穿入钢管时,管口处应装设护线套保护 导线,在2 2、不进入接线盒(箱)的垂直管口, 穿入导线后,应将管口密封符合V符合V3 3、在严重腐蚀性的场所(如酸、碱和具有腐蚀 性的化学气体),不宜采用金属管配线。4 4、敷设在潮湿场所的管路,应采用镀锌钢管。

 干燥场所的管路可采用线管。符合V5 5、金属管在入接线盒、灯头盒、开关盒等处应 符合下列规定:1 1)明装金属管应加锁母和护口,多尘、潮 湿场所外侧并加橡皮垫圈。2 2)有震动的地方和有人进入的木结构闷顶 内的管路,入盒时应加锁母。符合V3 3)敷设的接线盒、灯头盒、开关盒的敲落 孔,除对实装管孔敲落外其它备用的不应敲 掉。符合V6 6、 金属管应有可靠接地。

 符合V1 1、 塑料管配线塑料管应采用难燃型塑料管及其配件。

 闷顶1 1)内无可燃物时,其配电线路可穿难燃型刚性 塑料管保护。2 2)塑料管不应敷设在高温和易受机械损伤的 场所。3 3)塑料管与管、管与盒等器件应采用插入法连 接;接口应牢固密圭寸,导线不得外露。3 3、 护套线配线1 1)护套线严禁直接敷设在抹灰层、板、灰幔角落和墙壁内。闷顶、护墙

 电气防火安全技术检测报告导线连接、导线与设备或器具连接:序检测内容号实测结果 检测评定 备注1 1 导线连接1 1)导线接头应设在盒(箱)或器具内,在多尘和潮 湿场所应彩用密封式盒(箱);盒(箱)的配件 应齐全,并固定可靠。符合V2 2)铜铝导线连接处,应采用铜铝过渡措施。3 3)在配线的分支连接处, 干线不应受到支线的横向 拉力。绝缘导线连接处, 应包扎绝缘,其绝缘水平不应 低于导线本身的绝缘等级。符合V4 4) 符合V2 2、导线与设备或器具连接21 1)截面为 m 10mm 及以下的单股铜芯线可直接与设备 或器具的端子连接。截面为 2.5 mm 2 的多股铜芯线芯应先拧紧搪锡或2 2)压接端子后再与设备或器具的端子连接。符合V符合V截面大于 2.5 mm 2 及以下的多股铜芯线的终端, 除设备自3 3)带插接式端子外,再与设备名器具的端子连接。应焊接或压接端子后符合V4 4) 接线端子压接导线不得多于两根。导线接头、导线或设备或器具的接线端子测温, 其最高允5 5)许温度应符合表 9 9 和表 4 4 的规定。符合V符合V6 6)探测导线接头,导线与设备或器具的接线端子无 打火放电现象。符合V7 7)测量相线电流、中性线电流和测量结果应符合 2 5.5.2 的要求。E PE 线异常电流,

 电气防火安全技术检测报告照明装置:序号 检测内容 实测结果 检测评定 备注1 1 基本规定1 1)照明灯具(含镇流器)不应直接安装在可燃装 修材料或可燃构件上。当灯具的咼温部位靠近除 不燃性(A A 级)以外的装修材料时,应采取隔热(如 用玻璃丝、石膏板、石棉板等加以隔热防护)

 、散符合热 (如在灯具上增加散热空隙或加强顶棚内通风 降温,与可燃物保持一定距离 )等防火保护措施。

 灯饰所用材料的燃烧性等级不应低于难燃性级 )等级。V( BI2 2)嵌入式灯具、贴顶灯具以及光檐(槽灯)照明, 当采用卤钨灯以及单灯功率超过 w 100w 的白炽灯 时,灯具(或灯)引入线应选用 0 105-250 耐热绝 缘电线。3 3)库房内照明灯具下方不应堆放物品,其重直下 方与储存物品水平间距不应小于置移动式照明灯具。符合V5 0.5 米,不应设4 4)聚光灯、回光灯、炭精灯不应安装在可燃基座 上,灯头的尾线应用耐高温线或瓷套管保护。配 线接点必须设在金属接线盒内。符合5 5)照明灯具及其附件应无异常高温和火花放电现 象。V6 6)碘钨灯、卤钨灯、W 60W 以上的白炽灯等高温照 明灯具不应在库房内装设。7 7 )日光灯镇流器线圈的最高允许温度不超过约定 w tw 如没有标注 w tw 值时,其最咼允许温度不应超过(内有衬纸)

 95C和(内无衬纸)

 85C 。电容器 外壳的最高允许温度不应超过 c tc 值,如没有标注 c tc 值时,其最高允许温度不应过 50C 。符合V

 电气防火安全技术检测报告照明装置:序检测内容号实测结果 检测评定 备注2 2照明灯具的安装1 1)照明灯具上所装的灯泡,不应超过灯具的额定功 率。符合V2 2)灯具各部件应无松动、脱落和损环。符合V3)照明灯具与可燃物之间的距离应符合下列规定:1 1)普通灯具不应小于 0.3m; 符合V2 2 )高温灯具(聚光灯、碘钨灯等)不应小于 0.5m。3 3)影剧院、礼堂用的面光灯、耳光灯泡表面不应小于 0.5m;4 4)容量为 W 100-500W 的灯具不应小于 0.5m;5 5 )容量为 W 500-2000W 的灯具不应小于 0.7m;6 6 )容量为 W 2000W 以上的灯具不应小于不够时,应采取隔热、散热措施。m 1.2m 当距离行灯变压器和所有移动式灯具外壳的保护接地线4 4(E PE 线 )应牢固可靠。3 3 霓虹灯的安装灯管应采用专用的绝缘支架固定,且必须牢固可 靠。固定后的1 1)灯管与建筑物、构筑物表面的最小距离不宜小于 20mm霓虹灯专用变压器的二次导线与建筑物、构筑物表2 2)面的距离不应小于 20mm3 3)霓虹灯高压导线应采用高压绝缘线;高压导线相互 间、高压导线与敷设面之间的距离均不应小于 50mm

 电气防火安全技术检测报告一、综合结论:经检测,该项目已安装到位的电气设施基本符合使用条件。二、用户须知1 ,敬请贵单位报经有关部门验收合格后方可投入使用;2 ,专业人员定期巡查、维护,及时发现并消除电气火灾隐患。3 ,加强对用电设施的监控和维护管理,确保用电安全。(备注:本报告为即时检测报告,仅对检测时的环境条件和负荷运行状态 下检测结果有效。当今后的环境条件和用电情况发生变化时,本报告的检测数据 及结论将不再有效。)2017 年 6 月 25 日

篇二:常熟富士接触器检测报告

技能与实训报告单

 班级 姓名

 学

 号

 组别

 同组者

 时间

 实训验课题交流接触器 一、实训目的 1认识交流接触器的功能、型号、图形及文字符号 2了解交流接触器内部结构及其工作原理 3. 学会交流接触器的检测能进行正确的安装和选用 二、主要仪器设备

 交流接触器

 1 个CJ10-10

  万用表

 1 台 常用电工工具

 1 套

 导线

 若干 三、实训内容与步骤

 1.

 观察交流接触器的结构

 2接触器的型号和电路图符号 ①观察实训板上的交流接触器记录其型号

 并说明其含义。

 ②交流接触器的文字符号为

 。

 ③试画出交流接触器的电路图符号 名称 线圈 常开动合触点 常闭动断触点 符号

 3交流接触器的检测 1 用万用表测量电磁线圈的电阻从而判断电磁线圈是否完好。

 a. 选用的量程是

  测得阻值为

 。

 b. 若测得电磁线圈电阻为零说明

   若测得阻值为无穷大说明线圈

  。

 L1 L2 L3 QS KM 2 触点系统的电阻检测 用万用表测量各组触点的阻值填入下表 阻值 常开主触点动合 1

  常开辅助触点 2

  常闭辅助触点 左

  3

  5

  4

  右

  静态 手动动作 思考各触点是否正常如何判断

  3触点系统的通电检测 A:如右图所示安装电路,线圈通电后,KM 有何动作?

 B:KM 通电吸合后用万用表交流电压挡测量电磁线圈 两端的电压选用的量程是

  测得电压值为

 。

 CKM 通电吸合及断电释放后分别用万用表电阻挡测量 各组触点的阻值填入下表

 阻值Ω  常开主触点动合 1

  常开辅助触点 2

  常闭辅助触点 左

  3

  5

  4

  右

  通电吸合 断电释放 4.

 交流接触器的选择 交流接触器的工作电压应

 于被控制电路的最高电压 主触点的额定电流应

 被控制电路的最大工作电流 吸引线圈的额定电压应与被控辅助电路电源电压相一致一般用

  。

 四、课外练习 1说明下面交流接触器型号的含义

 2某电动机额定功率 1.5kW, 额定电压 380V, 额定电流 3.92A, 试选择接触器型号。

篇三:常熟富士接触器检测报告

人民共和国国家计量技术规范JJF1261.18 — 2017交流接触器能源效率计量检测规则RulesofMetrologyTestingforEnergyEfficiencyofACContactors

 2017-09-26 发布 2018-03-26 实施国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 发 布

 交流接触器能源效率计量检测规则RulesofMetrologyTestingforEnergyEfficiencyofACContactors

推荐访问:常熟富士接触器检测报告 接触器 常熟 富士

版权所有:诚明文秘网 2010-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[诚明文秘网]所有资源完全免费共享

Powered by 诚明文秘网 © All Rights Reserved.。备案号:京ICP备10026312号-1