当前位置:诚明文秘网>范文大全 > 公文范文 > 投入式液位变送器典型故障分析,菁华1篇

投入式液位变送器典型故障分析,菁华1篇

时间:2023-03-17 18:35:07 公文范文 来源:网友投稿

投入式液位变送器的典型故障分析1投入式液位变送器是用于测量液压的仪器,将先进的充油芯体封装在不锈钢壳体内,将静压转换成电信号,再经过微型信号处理电路,转换成用二线制4-20mAdc电流信号。本文总结下面是小编为大家整理的投入式液位变送器典型故障分析,菁华1篇,供大家参考。

投入式液位变送器典型故障分析,菁华1篇

投入式液位变送器的典型故障分析1

投入式液位变送器是用于测量液压的仪器,将先进的充油芯体封装在不锈钢壳体内,将静压转换成电信号,再经过微型信号处理电路,转换成用二线制4-20mAdc电流信号。

本文总结了4种典型故障及解决办法,有助于大家在现场使用中快速排查产品故障,正确使用投入式液位变送器。

1、故障一:变送器无输出

解决方法:

a、检查电源端是否接反或接错线,保证正确接线

b、测量变送器的供电电压,是否有24Vdc电压,须保证变送器的电压是正常(24Vdc±10)。若无电压,则应检查供电源是否正常,线路是否断路、二次仪表/PLC输入阻抗(应≤500Ω)

c、接线是否松动,如有松动,接好线并拧紧

2、故障二:变送器输出≥20mA或者变送器输出≤4mA

解决方法:

a、变送器电源是否正常,如果超出24VDC+10,则应检查供电电源

b、实际量程是否超过满量程上限,如超出需重新选用适当量程的压力变送器

c、变送器是否损坏,严重过载有时会损坏隔离膜片,如有损坏需返厂进行检修

d、电源线接线是否正确,电源线应接在相应的接线柱上

e、接线是否松动引起接触电阻加大,相当于负载加大,需接好线并拧紧

3、故障三:投入式液位变送器输出信号不准确、有误差

解决方法:

a、变送器电源是否正常,如果超出24VDC±10,则应检查供电电源电压和回路中是否有大的负载

b、二次仪表的量程是否与压力变送器的量程一致,调整二次仪表的量程须与压力变送器的量程一致

c、现场强电和弱电是否分开布线,科学、合理布线,避免干扰引起变送器信号不稳定/误差

d、传感器膜片易变形,过载、异物、硬物有时会损坏隔离膜片,如有损坏需返厂进行检修

e、管路有杂质时会使测量精度受到影响,如有需清理杂质,并在接口前加过滤网