当前位置:诚明文秘网>范文大全 > 公文范文 > 火焰检测控制系统存在的问题分析及改进

火焰检测控制系统存在的问题分析及改进

时间:2022-11-03 16:00:06 公文范文 来源:网友投稿

【摘 要】火力发电机组中,为了保证机组安全、稳定地运行,必须对锅炉的火焰燃烧情况进行实时监视,以便对锅炉的燃烧进行控制,保证锅炉主保护装置动作时停止燃料供应,有效防止燃料在炉膛或输送管道内聚积,发生爆燃甚至引起锅炉爆炸,影响机组运行安全。

【关键词】火焰检测装置;灭火保护;发电机组;火焰辐射

前言

在发电机组锅炉的燃料燃烧过程中,要判断其在炉膛的燃烧状况,实现对燃烧的控制和管理,火焰检测装置是必不可少的。自我1#机组投产以来,机组低负荷运行时火焰监测一直存在“漏看”、“偷看”和稳定性差等问题,多次由于火检信号失去,造成磨煤机跳闸、BFT、CFT保护动作,造成机组非停。可见火焰监测的准确性在发电厂锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)中起着极其重要的作用,全炉膛灭火和燃料丧失2个重要的锅炉跳闸(MFT)条件都是由火检装置判断得出的,对此进行分析。

一、火焰检测系统概述

1.1火焰辐射光波分布。任何燃料在燃烧时,都有不同程度的辐射,大致可分为红外线、紫外线和可见光等,火焰燃烧的闪频率能附着于整个燃烧所产生的光波波段上。只有采用合适的检测装置,对某一燃料的火焰在特定光波段上才能检测出闪烁频率,可清楚了解锅炉炉膛的燃烧情况。由于不同燃料在不同条件下火焰是不一样的,火焰辐射光波在各波段上的可检测性存在着明显的差异。紫外线的波长范围为10~3nm;可见光波长范围为380~700nm;红外线波长范围为700~1000nm。以煤气为燃料的燃烧器在燃烧时,火焰辐射出大量的紫外线,而以煤为燃料的火焰能够辐射出大量的可见光和红外线。

1.2火焰检测原理。燃料火焰具有各种特性,例如发热度、电离状态、火焰不同部位的辐射、光谱及闪烁现象或火焰的脉动等,可根据燃料火焰的这些特性来检测燃料的燃烧情况。

所有的燃料燃烧时都辐射紫外线和红外线,且光谱范围涉及紫外线、可见光及红外线,整个光谱范围都可以用来检测火焰的“有”或“无”。由于不同种类的燃料,其燃烧火焰辐射的光线强度不同,相应采用的火焰检测元件也存在差异。因此煤粉可采用可见光或红外线火焰检测器。因此煤气可采用紫外线火焰检测器进行检测。根据火焰的形状,人为地将其分为四部分:从喉口开始依次为黑龙区、初始燃烧区、燃烧区和燃烬区。从燃烧器喷射出的第一段是一股暗黑色的煤粉和一次风的混合物,称之为黑龙区;第二段是初始燃烧区,火焰闪烁频率达到最大值;第三段为燃烧区,也称完全燃烧区;第四段是燃烬区,火焰亮度和闪烁频率相对比较低。

二、我厂火焰检测装置及布置

我厂2×300MW机组锅炉由哈尔滨锅炉厂生产,燃烧器四角布置,4层焦炉煤气燃烧器,2层高炉煤气燃烧器,5层煤燃烧器。火焰检测装置选用ABB公司的设备,放大器智能单元Uvisor MFD,煤火焰红外线型检测器UR600 2000IR/EF-A,焦炉煤气火焰紫外线型检测器UR600 1000UV/EF-A,高炉煤气火焰紫外线型检测器UR600 2000UV/EF-A。依次按,高炉煤气火焰检测装置、煤粉火焰检测装置、焦炉煤气火焰检测装置安装。

三、影响火检稳定的因素及分析

火检不稳定的原因可以火检装置参数(需调整参数BG:背景值、DW:火焰继电器失电延时、UP:火焰继电器上电延时、PA:边际报警,火焰信号临界值、LF:低频切除频率、HF:高频频切除频率)、火检装置本身、安装位置、煤质的变化、一次风量的变化、及燃烧工况整等方面进行分析。

3.1火检参数设置不合理。锅炉每一层燃烧的工况是不相同的,各参数设置应有所区别,不同的燃料各参数设置也应有所区别,否则不能真实的反映炉内的实际燃烧情况。

3.2一次风量的变化。磨煤机一次风量过大,未燃区会因一次风速增高、煤粉细度增大而加长,也会使煤粉着火距离后移,典型的情况是锅炉低负荷(低于30%额定负荷)下磨一次风量过大,对火检有明显影响,这种运行工况应尽量避免。

3.3煤质的变化。煤质水分增加或煤挥发分降低,则会引起煤粉燃烧区域后移,使初燃区中心偏离原来火检监测装置对准的区域,亮度、频率会因此而发生变化,影响火焰检测装置的测量精度。

3.4煤气压力的变化。煤气压力降低或升高,则会造成火焰燃烧位置的不同,影响火焰检测装置的测量精度。

四、改进方案

4.1合理调整火检参数。根据我厂燃烧器的布置及各种不同燃料对探头内参数进行调整。调整增益要保证“独立调整”的原则,即在锅炉掺烧煤气的工况下,单独调整煤气火检装置、煤火检装置参数。

若火检信号在各种工况下能基本保持稳定,在燃料、燃烧器没有大改变时一般不需再跟踪调整火检,可以保持原火检参数,但对于运行中出现的不稳定火检,要及时处理,保证火检设备良好的运行状态。

4.2合理布置火检探头安装位置。利用机组检修机会,根据燃烧器损耗情况可知,燃料燃烧区域一次燃烧区(着火区)较高,在火焰外围处较低,为使火检有效区分火焰和其他燃烧器火焰等背景光源,火焰监测装置位置要求离它自己监视的火焰距离尽可能近、而离邻近火焰尽可能远,传感器的视角应该始终包括它本身火焰底部的1/4,且不与其他燃烧器的火焰重迭,保证工况变化时火检信号强度不受影响。

4.3清洁光纤前石英片。利用小修或大修时间对所有内导管前端的石英片进行清洁。

4.4在燃烧控制画面增加火检强制按钮。机组启动或机组低负荷运行时,燃料燃烧不稳定,为保证机组稳定运行,在工程师站燃烧控制画面增加火检强制按钮,由热控工程师进行强制,每层火焰监测强制点一般不超过两个,为保证锅炉运行安全,火焰稳定后由运行人员通知,解除强制。

五、结束语

我厂的火焰监测系统从正式生产以来,由于煤质变化,火焰监测系统出现漏看、偷看和稳定性差的问题,已经通过对火检参数的进行了调整,已取得不小成果,机组基本稳定运行,但由于煤质变化,导致一次风量也随之变化,导致火检探头角度发生变化,已通过讨论确定结合1#机小修期间进入炉膛对其进行调整,使火焰监测系统更加稳定可靠,最大限度保证机组安全、稳定、经济的运行。

参考文献

[1]华彦平,邹煜,吕震中.现代燃煤电站锅炉火焰检测综述[J].热能动力工程,2001, (1)

[2]姚金环,王立地.炉膛火焰与IDD-Ⅱ火检的原理、调试与维护[J].华北电力技术,1999(10).

作者简介:宋斌斌(1984.12- ):男,汉族,河北省唐山市迁安市人,大学本科学历,首钢京唐钢铁联合有限责任公司,助理工程师,主要从事电厂自动化方面工作。